S7 416 PCI und Wincc flexible 2008

hene1985

Level-1
Beiträge
76
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
moin moin.
mein betreuer meint das die CPU S7 416 PCI sich zwar anpingen lässt, aber nicht auslesbar für Visualisierungssysteme ist!!

Stimmt das?oder meint er damit dass das zu kompliziert wäre?
 
Das kommt darauf an. Leider sind Deine Informationen immer so wage und Deine Fragen immer so unspezifisch.
Wenn die Visu auf dem selben PC läuft in dem die S7-416 PCI steckt oder die Visu über Profibus angebunden
ist, dann ist es der Visu herzlich egal, ob die CPU sich anpingen läßt. Das funktionieren des Ethernet hat dann
mit der Visu überhaupt nichts zu tun.

Also: Deine Frage nochmal konkreter stellen oder besser zuerst Deinen Betreuer fragen, wie er das gemeint hat.

Gruß
Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe eine steurung ,die ich über ethernt erreichen möchte.Diese Steurung hat besitzt eine S7-416 PCI.und nun war die frage ob ich mit winncc flexible 2008 auf werte dieser steurung zugreifen....und wenn nicht ,was ist anders bei dieser cpu im gegensatz zu den anderen?
 
Die Steuerung sitz auf einer PC-Steckkarte und hat (meines Wissens nach) nur eine Profibus-Anschluss. Also kann sie so gar nicht angepingt werden, das dafür ein Ethernet-Anschluss erforderlich wäre. Deshalb kann nur der PC direkt angepingt werden. Ob der dann zur 416er-Steckkarte "routet" bezweifle ich. Für WinCC flexible etc. auf diesem PC ist dies aber egal. Die greifen über die Schnittstelle "PC Intern" auf die Steckkarte zu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und was hat das Beispiel mit der 416 PCI zu tun? Oder soll über den IE/PB-Link auf diese S7 zugegriffen werden? Die Lösung geht selbstverständlich und ist allerdings nur gut doppelt so teuer wie die Lösung mit den NetLink.
 
aber du hattest doch irgendwie bedenken mit sowas..dass dan net automatisch zur cpu geroutet wird...der netlink geht doch aber dann direkt zur cpu oder irre ich mich?
 
aber du hattest doch irgendwie bedenken mit sowas..dass dan net automatisch zur cpu geroutet wird...der netlink geht doch aber dann direkt zur cpu oder irre ich mich?

Grob gesagt, sind der IE/PB-Link und der ACCON-NetLink MPI/PROFIBUS-Adapter die an der anderen Seite eine Ethernet Anschluss haben.
Was nicht geht ist, dass ohne eine solche Hardware direkt über den Host-PC geroutet wird.
Hast Du denn das System jetzt schon einmal gesehen und Dir angeschaut wie es aufgebaut ist und wie es funktioniert?
 