ma ne dumme frage: wo findet sich diese einstellung?
Hallo,
Du markierst die Variable in der Variablenliste. Im Register "Allgemein" steht Erfassungsart. Auf "Zyklisch fortlaufend" stellen. Gleich darunter ist der Erfassungszyklus mit dem Du bestimmen kannst, wie oft die Variable Aktualisiert werden muß.

Gruß: Geza
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Anbei mal ein Beispiel der Bildauswahl über Steuerungsauftrag 51

Auftragsfach anlegen -> im DB

Auftragsfach in WinCC flex aktivieren -> Bereichszeiger

Auftrag anstoßen im Programm




Grüße
 

Anhänge