WINCC Flexible 2007 erkennt Verbindung zur SPS nicht

Bensen83

Level-1
Beiträge
777
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe soeben mein Step 7 Projekt unter einem anderen Namen abgespeichert. Nun hat sich natürlich der Name der Station geändert, was dazu führt, dass in WinCC Flexible 2007 die Station nicht mehr passt. Leider bekomme ich wenn ich auf das Dropdown Menü klicke nur die alte station angezeigt (Alter Name) warum sehe ich dort nicht die aktuelle? Ich kann nun auch neue variablen, welche ich in dbs angelegt habe nicht auswählen, weil der DB garnicht angezeigt wird. denke das WINCC immer noch auf die alte station zugreifen will. Kann mir da jemand helfen?
 
Hallo,

In Step7--Verbindungen--MPI Station verbunden mit HMI ?
MPI-Adresse ok?
Alles reorganisieren

In WinCCflex--> unter Kommunikation --Verbindungen Steuerung vorhanden?

WinCCflex integriert in Step7?

temporäre Dateien löschen
Alles neu generieren


LG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist es ja, ich habe im NETPRO die Verbindung auf Ethernet. Im WINCCFlexible ist die Verbindung dargestellt. Allerdings bekomme ich bei station immer nur die alte station angezeigt, als wollte er immer noch auf diese zugreifen. ich bekomme überhaupt nicht die aktuelle zur auswahl im dropdown menü der station
 
Ja

Habe ich alles gemacht. ich finde es halt komisch, dass er mir eine station anzeigt, die es garnicht gibt. und die die es gibt zeigt er nicht
 
Ich hatte auch schon mal ein ähnliches Problem das ich von Felxible nicht mehr auf die CPU Variablen zugreifen konnte, obwohl alles richtig eingestellt war. Hier war die Projektdatenbank defekt. Entweder zu Siemens schicken oder Touchprojekt neuanlagen und alles reinkopieren...
 
Ok

1. Ja das Flex Projekt war integriert.

2. Habe es zu Siemens geschickt und die meinten, dass ich ein ghost panel im projekt habe. wollen sich morgen früh drum kümmern. komisch finde ich jedoch, dass es funktioniert, wenn man ein panel neu anlegt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hatte ähnliches Problem. Bei mir ist das Winccfex Projekt in S7 integriert.

Als ich ein zusätzliches Panel in das S7-Projekt einfügte,
konnte das ürsprüngliche WinCCflex Projekt wieder eine
Verbindung zur S7 finden.

Klingt komisch, war aber so.

Eventuell mal probieren; kostet nur ein paar Minuten.

Gruß
S7_Programmer
 
Geht leider nicht

Habe es gerade ausprbiert. bei dem neuen panel kann ich die richtige station und somit die richtige verbindung auswählen. aber leider bi der bestehenden nicht. Habe das Flexible projekt auch schon aus s7 exportiert und gelöscht und wieder importiert. geht leider auch nicht.
 