Guten Tag zusammen.

Zur Zeizt soll ein OP30C, welches über eine CP5430 an eine S5-135U CPU 928 angebunden ist, durch ein WinCC flexible RT System an IM308C ersetzt werden.

IM308C aufgrund der für uns einfacherern Parametrierung über COM Profibus.

Folgender Aufbau ist vorhanden :

PC mit Windows XP, WinCC flexible 2007 mit RT Lizenz, CP5611, IM308C.
Versuchsaufbau mit AG 115U und CPU 943B.

Installiert wurde Simatic.NET CD Version 2005 HF1.

Bei unserer Recherche sind wir auf viele Threads mit ähnlicher Aufgabenstellung getroffen, allerdings fehlen uns offenbar essentielle Grundkenntnisse im Bereich der CP Parametrierung.

Folgende Fragen stellen sich zur Zeit :

- Welche Parametrierung ist unter Com Profibus für die IM308C <-> CP5611 zu wählen ? PC Station als DP Slave ? SIEM8076.GSD ?

- Wie muss die CP5611 auf dem PC parametriert werden um sie als SIMATIC S5 DP Verbindung unter WinCC zu verwenden ?

Eine Beispielparametrierung würde uns für den Anfang schon reichen, beispielsweise 10 Wörter AG <> HMI.


Im Vorraus schon einmal herzlichen Dank für eventuelle Denkanstösse.
 
So - wenn man mal drüber nachdenkt gehts auch.

Die CPs bieten einfach eine solche Funktionsvielfalt, dass man als Einsteiger leicht ins rotieren kommt.

- CPU mit FB158/159 versorgen ( Achtung : 115U / 135U unterschiedliche FBs )
- in IM308C PC Station SIEM8076.gsd mit entsprechender Profibusadresse eintragen.
- Datenbereich (z.B. tiny für kleinen Datenaustausch ) konfigurieren.

- WinCC Verbindung Simatic S5 DP anlegen
- Profibusadresse wie unter ComProfibus
- Datenbereich wie unter ComProfibus ( z.B. tiny )

- Runtime starten
- CPU starten

- fertig
 