Wincc 2008 projket auf KPT 1000 DP übertragen

michael_thiem

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe folgendes Problem,das ich in Wncc 2008 Flex keine Projekt übertragen kann.Es komm die Meldung das kein Geräte gefunden wurde.

Zum übertragen benutze ich einen USB/MPI Adapter mit dem ich auch die S7 Programmiere.ich habe die Dip Schalter am Panel schon auf PPI/MPI und 485 gestellt gehabt,hat aber keinen erfolg gehabt.

Muss man irgen was sonst noch beachten auser das das Panel auf transfer stehen muss?

Und was muss man in Wincc einstellen bei Transfer option?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Simatic manager ---PG-schnittstelle auf MPI-Adapter Auto -->USB

auf die SPS kommst online? dann passt das mal.

Im Touch-Menü (nach dem Einschalten) transferart MPI auswählen. Remote Control auswählen. Die Dipschalter auf standard lassen (MPI/DP) .

WinCCflex Transferart richtig einstellen.übertragen
 
mmh,ok habe ich genau so gemacht,mus sich noch ma sehen

Muss dan die Schnittstellen noch irgenwo gesondert einstellen in wincc?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oh Man,ist das wirklich so das da nur die USB und RS232 Kabel der S200 freigeben sind?
Ich habe aber diesen hier,muss ich nun extra das Kabel haben damit ich das Panel bespielen kann ?

Der Aufbau der Anlage sieht so aus.

Ich habe eine S 313C-2-PTP die in einen Schrank ist,das Panel befindet sich darüber in einem Gehäuse.Die SPS und das Panel sind über eine Profibuskabel verbunden (Als Bus wir aber MPI genutzt,die SPS kann ja nur MPI).
Kriege ich irgendwie anders nun mir den Sachen die ich habe das Projekt auf das Panel drauf,oder darf ich nun noch Extra ein Kabel kaufen fürs Panel ?
 

Anhänge

  • SO3713-5E.jpg
    SO3713-5E.jpg
    9,1 KB · Aufrufe: 11
Den Adapter auf dem Foto kenne ich noch nicht, scheint was neumodisches zu sein.
Simatic-HMI hat da aber manchmal merkwürdige Freigaben. Bei mir haben aber alle Adapter, mit denen ich eine Verbindung zu SPS hinbekommen habe, auch ausgereicht, ein Projekt auf das zugehörige Panel zu bringen.
Beim KTP musste man wohl erst noch selbst in den Transfereinstellungen auf MPI umschalten.
Dann müsste das Ding aus Step7 mit "Erreichbare Teilnehmer anzeigen" auch zu sehen sein.
Wenn dann die Transfereinstellungen in WinCC fleible noch stimmen, sollte es irgendwann klappen.
 
Oh Man,ist das wirklich so das da nur die USB und RS232 Kabel der S200 freigeben sind?
Ich habe aber diesen hier
Leider teilst Du nicht mit, wie Dein Adapter auf dem Foto genau heißt.
Ist das der SIMATIC PC-ADAPTER USB 6ES7972-0CB20-0XA0?
Der ist für den Projekt-Transfer zum KTP1000 DP freigegeben.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@PN/DP

Also es müüste der hier sein 6ES7972-0CB20-0XA0 ,mit dem hat aber nicht geklappt.Ich habe den auch nicht bestellt wenn es da mehrere versionen gibt die gleich aussehen kann ich das nicht sagen.

@mh-werner

Du meinst also das ich mal versuchen sollte das aus Step 7 heraus zu laden und nicht über Wincc,ok das habe ich noch nicht versucht.
Wenn ich das Panel angezeigt bekommte könnte das gehen.
 
Der Adapter passt.

Benütze den gleichen.

Im Simaticmanager -->Erreichbare Teilnehmer anklicken.

CPU vorhanden?
MPI-Adresse des Touch´s vorhanden?
 