Hallo zusammen,

ich muss für einen Kunden eine kleine Änderung an einem WinCC Projekt (Version 6) vornehmen. Das Projekt wurde nicht von uns entwickelt. Der Kunde verfügt über eine Entwicklungsumgebung auf der die Änderungen vorgenommen werden sollen.
Meine Erfahrung mit WinCC ist recht dürftig, auch wenn ich schon mehrere Projekte mit PCS7 durchgeführt habe. Ich bin mehr mit WinCC flexible vertraut.

Meine Frage: wie überträgt/lädt man das geänderter Projekt auf den Server?
Genügt es die Bilder auszutauschen oder funktioniert dies ähnlich wie bei Flexible über einen Transfermodus?

Danke für Eure Hinweise!
 
und wenn nicht? wenn neue hinzukommen?
Das alleinige Laden der Bilder reicht dann sicherlich nicht mehr aus.
Wie geht man dann vor?
 
Hallo,
wer sich das ständige Neustarten der Rechner nach der Deaktivierung von WinCC und vorm Sichern (Zippen) sparen möchte, kann auch Start -> Ausführen -> ResetWinCC.vbs eingeben. Sobald das Popup aufgeblendet wurde, kann man WinCC auch sichern ohne neu zu starten.
 
@Farini
im Prinizp "Ja"- mit der "Resetfunktion" Stoppt man auch den SQL- Server- dieser verhindert in den meisten Fällen das Sichern. Um den Guten wieder zu starten ist ein Neustart nötig (wird beim Hochlaufen von Windows [bei mir 2003 Server und XP] initialisiert).
Zurück zum Thema- bei neuen Variablen einfach *.pdl austausche aufrufen und dann abspeichern- WinCC wird die fehlenden Variablen anmekern und ein Popup öffnen in dem die Definition mgl. ist. So long
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wollte mich an dieser Stelle für Eure Tipps und Hinweise bedanken. Gestern war der Termin und es hat alles super geklappt. Da der Server gleichzeitig auch die Entwicklungsumgebung war, waren die Änderungen an den Bildern absolut kein Problem.

Was mir nur aufgefallen ist: ich habe in dem Grundbild "@AreaButtons.pdl" Änderungen vorgenommen...diese werden durch den OS-Projekteditor doch jedesmal wieder zurückgesetzt. Ich hab gerade gelesen das dieses Bild nicht verändert werden kann...ist das korrekt?

Weiterhin musste ich noch ein weiteres neues Bild hinzufügen und dies in die Hierarchie einpflegen. Dies hat mit Hilfe des "PictureTree Managers" auch wunderbar funktioniert. Auch die Erweiterung um 6 Meldungen hat problemlos geklappt. Hier wäre es jetzt nur noch schön, wenn beim Auftreten der Meldungen auch die Bereichsschaltflächen mit dem kleinen roten Versehen werden würden. Ich habe leider in den tausenden Seiten des Handbuch noch nicht die richtige Stelle gefunden wo dieser Sachverhalt erkklärt wird. Vielleicht kann mir da ja noch jemand einen Tipp geben?

Jedenfalls vielen Dank für Eure Hilfe!
 