OP7 Tausch-Bildanwahl

madman

Level-1
Beiträge
38
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe ein Problem nach dem Tausch eines OP7.
Im SPS Programm werden beim umschalten auf Hand oder bei Automatikbetrieb bestimmte Bilder aufgerufen.
Bei Hand wurde einmal Bild 20 aufgerufen und bei Automatik Bild 30. Alles funktionierte auch bestens.
Habe jetzt das OP getauscht und jetzt funtioniert der Bilderaufruf nicht mehr so wie vorher. Ständig wird der Bildaufruf wiederholt ein weiteres Bild kann somit nicht mehr händisch aufgerufen werden. Das SPS Programm hat sich nicht geändert.
Meine Frage wäre jetzt ob es mit der Protoolsversion was zu tun haben könnte.
Altes OP V5.23/04
Neues OP wurde der Transfer mit der 6 Version von Protool vorgenommen.
Nach dem Transfer wird im OP die Version V6.01/04 angezeigt.
Da ich eine Kleinigkeit ändern muss reicht ein Backup und Restore nicht. Backup vom alten und Restore aufs neue geht und die Funktion ist auch wie früher. Also OP7 ist OK.

Habe im SPS Programm festgestellt das wenn das alte OP angeschlossen ist das Byte vom Bildtyp konstant bleibt, beim neuem wird ganz Kurz immer ein höherer Wert ausgelesen was mir jedes mal einen neuen Bildaufruf verursacht da die Abfrage nicht mehr passt.

Bin über jeden Tip dankbar.
Jürgen
 
Hallo Jürgen,

der Bildwechsel wir ja durch das einmalige setzen des Steuerungsauftrages angestoßen, das Panel setzt den Steuerungsauftrag selbständig zurück.
Wurde das so in der SPS realisiert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ja wurde so realisiert. Funktionierte auch alles mit dem ursprünglichen OP7.
Wenn ich es zurück baue geht alles. Problem ist, ich bearbeite nur einen Grenzwert einer Variablen mit dem neuen Protools und transferiere wieder alles zum OP7. Danach funktioniert es nicht mehr. S7 Programm bleibt un berührt. Panel hat gleichen E-Stand und Bestellnummer. Habe auch zwei verschiedenen schon probiert.
Beim Aufruf mit Protools kommt die Meldung "Projekt wurde mit einer älternen Version erstellt, nach Aufruf kann sie nicht mehr mit der ursprünglichen Version bearbeitet werden."(ungefairer Wortlaut) Bestätigung mit OK
Was ich noch nicht versucht habe ist mit einer 5 Version die Bearbeitung und tranfer vorzunehmen. Müsste ich erst alles wieder installieren.

Gruß
 
Hallo,

habe jetzt das Problem selber lösen können.
Anscheinend hat sich ab Protools 6 etwas mit den Bereichszeiger geändert.
Musste alle Bereichszeiger löschen und einfach wieder neu eingeben. Alle Zuordnungen sind geblieben und es musste ansonsten nichts geändert werden. Funktioniert alles wieder bestens. Finde es aber ein Frechheit von Siemens hier nicht deutlicher darauf hinzuweisen.

Gruß
Jürgen
 
Hallo,

leider habe ich mich zu früh gefreut. Nach drei Tagen ist das Phänomen wieder aufgetreten ohne das was gemacht wurde. Werde mich morgen mal mit Siemens unterhalten müssen.

Gruß
Jürgen
 