Werte aus TP lesen ohne *.pdz

bloodymichael

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vorweihnachtliche Grüße an Euch allen!
Leider habe ich so kurz vor den Feiertagen noch ein Problem welches ich bis jetzt nicht in den Griff bekommen habe.

Also ich habe ein TP177B DP, was früher als kleine Alarmanlage(Temperaturüberwachung etc.....) für analoge und binäre Signale gebraucht wurde, die man via Profibus aus einer CPU ausgelesen hat um sie über das TP grafisch und interaktiv darzustellen. Aufgrund einer Umbaumaßnahme hat man die Dinger jetzt getauscht und dabei festgestellt, dass es die Projektierungsdatei für WinCC Flex nicht mehr gibt. Also hat man mit Prosave die Daten aus den alten TPs ausgelesen und ins neue Panel (auch ein TP177B DP) geladen. Funktioniert natürlich alles super.
Für die Doku hätte der Kunde aber jetzt gerne die Parameter, die damals eingestellt wurden (max. Temperatur, min. Temperatur....).
Und für unsere Datenbank hätten wir die Projektierungsdatei für WinCC Flex auch gerne wieder.
Meine Frage ist jetzt: Wie lässt sich das Regeln? Beim einlesen in das Thema hab ich was über die .pdz Dateien gelesen, die man mit in den Tps ablegen kann und sich so das Projekt wieder herstellen lässt. Diese fehlen aber definitiv. Kann ich vielleicht was mit den Prosafedaten machen?
Mir fällt leider nichts mehr ein.
Vielleicht hat einer ja mal ein ähnliches Problem gehabt und weiß Rat.
Danke schonmal.
Gruß Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Paule.
Danke für deine schnelle Antwort. Ja das wurde überprüft und der Kollege der das Projekt umgesetzt hat, hat sehr schlampig gearbeitet, was die Dokumentation betrifft. Unser einziger Strohhalm ist nur das Programm auf dem TP.
Was meint Ihr? Gibs da noch Hoffnung oder dürfen wir nochmal komplett von Vorne anfangen?

gruß Michi
 
zum "Besser machen" sind die Werte in der SPS oder nur im TP enthalten?

Ich würde es vorziehen, wenn swolche Werte ind der SPS hinterlegt wärnen (DB).

In diesem Fall könntest du leicht den entsprechenden DB "sichern" bzw bräuchtest du nicht einmal das, weil das "neue" TP mit den "alten" Werten einfach weiterarbeitet.

Falls die SPS getauscht würde, reicht es die entsprechenden DB mit den Akualwerten zu "Sichern" bzs auszulesen und zu merken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok Winnman das hört sich gut an. Danke für die Tipps. Aber zu einer Neuerstellung wollen wir es eigentlich nicht kommen lassen ;-)

Also wie gesagt wenn noch jemand ne Idee hat wie wir die Parameter herraus bekommen: Immer her damit.

Ich wünsch euch allen ein frohes Fest!

gruß
Michael
 