Routing via Ethernet

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine Frage:

ich versuche verzweifelt folgendes zu realisieren:

Ich haben 3 x eine 317f-2dp an dieser ist jeweils ein Lean CP angeschlossen und die 3 CPU`s sind nun via Ethernet und MPI vernetzt.
Am Profibus der CPU hängen nun jeweils Panels
und zwar 1x Mobile Panel 177 DP
bzw TP 177A

Als Visu Software wird Flexible 2008 SP2 verwendet.

In Netpro sind die Stationen entsprechend vernetzt und auch geladen. die Programmierung geht auch ohne Probleme.
Nur der Transfer auf die Panels geht nicht. Ich kann auch gar nicht S7 Ethernet anwählen. Halt nur Multimaster Kabel bzw MPI/DP.

Unterstützen die Geräte evtl. kein Routing oder was mache ich falsch??
Möchte mich natürlich nicht immer zusätzlich noch auf den DP aufhängen müssen.
 
Auch ohne zugeordnetes PG geht mit einem TP177B (= Mobile Panel 177 DP)
bei mir der Download von Ethernet auf das DP-Panel. Allerdings mit 2008SP1.

Bei 2008SP2 soll das wohl nicht mehr gehen. (Ich rüste gerade erst hoch und
konnte es noch nicht ausreichend testen) Da die TP 177A Panels aber in vielen
Parametern gegenüber einem TP177B eingeschränkt sind, ging das wohl noch nie.

Daher setzen wie ab sofort fast nur noch COLOR TP177B ein und verwenden
den ETHERNET-PORT. Damit stört uns dieses Problem und auch die Änderung
von SP1->SP2 nicht mehr.

Gruß

Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Ethernet/Profibus-Adapter und VCOM

Nur der Transfer auf die Panels geht nicht. Ich kann auch gar nicht S7 Ethernet anwählen. Halt nur Multimaster Kabel bzw MPI/DP.

Unterstützen die Geräte evtl. kein Routing oder was mache ich falsch??
Möchte mich natürlich nicht immer zusätzlich noch auf den DP aufhängen müssen.
Deine Panels unterstützen keinen gerouteten Transfer, wenn die erste Strecke vom Projektier-PC zu den CPUs vom Typ Ethernet ist. Ein gerouteter Transfer von WinCC flexible über die CPUs zu den Panels müßte aber funktionieren, wenn die erste Strecke vom Typ MPI oder Profibus ist.
Oder wenn man WinCC flexible vorgaukelt, die erste Strecke wäre MPI oder Profibus. Das müßte mit einem Ethernet/Profibus-Adapter (z.B. S7-LAN) an der CPU und einem virtuellen COM-Port (z.B. PLC-VCOM) funktionieren, der dann als "PC Adapter(MPI)" oder "PC Adapter(Profibus)" bei PG/PC-Schnittstelle eingestellt wird.
Ich habe das schon erfolgreich mit MP277 und WinCC flexible 2007 und S7-LAN-Adapter gemacht.

Harald
 
Das mit dem Routing ist manchmal schon äußerst seltsam.
Ich habe das mit WinCCflex2008 noch nicht wieder getestet, aber mit 2007 hatte ich eine Anlage mit folgender Konstellation:
(aus diesem Thread: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=22997)

attachment.php


Beide OPs waren damals OP177B. Wenn ich das so wie im Bild angeschlossen hatte, konnte ich auf OP Nr.2 per Routing über beide CPUs und Ethernet übertragen. Habe ich mich mit meinem PG direkt an Ethernet gehängt, funktionierte das Routing nicht.

Laut Aussage vom Support hätte das Routing so wie im Bild aber auch garnicht funktionieren dürfen :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Deine Panels unterstützen keinen gerouteten Transfer, wenn die erste Strecke vom Projektier-PC zu den CPUs vom Typ Ethernet ist. Ein gerouteter Transfer von WinCC flexible über die CPUs zu den Panels müßte aber funktionieren, wenn die erste Strecke vom Typ MPI oder Profibus ist.
Ab WinCC Flex 2008 SP1 wurde es möglich routing mit die erste Strecke als Ethernet. Z.B.: PG/PC --(ethernet)--> S7 --(DP)--> Panel

Ob es eine weitere Einschränkung bei Mobile Panel 177 DP gibt, weiss ich nicht.
 
Ähnlich wie PN/DP schon schrieb, allerdings ohne COM-Port

Oder wenn man WinCC flexible vorgaukelt, die erste Strecke wäre MPI oder Profibus. Das müßte mit einem Ethernet/Profibus-Adapter (z.B. S7-LAN) an der CPU und einem virtuellen COM-Port (z.B. PLC-VCOM) funktionieren, der dann als "PC Adapter(MPI)" oder "PC Adapter(Profibus)" bei PG/PC-Schnittstelle eingestellt wird.
Ich habe das schon erfolgreich mit MP277 und WinCC flexible 2007 und S7-LAN-Adapter gemacht.



Panel auf Transferart MPI einstellen (nur zur Übertragung)
Remote [x] anklicken

Im Simatic-Manager PG/PC-Schnittstelle auf MPI-Adapter einstellen (Auto...USB...)

MPI-Kabel an CPU anschließen und von WinCCflex aus übertragen (Display MPI=1 ?)

Danach die Transferart am Panel wieder umstellen.
 
Ab WinCC Flex 2008 SP1 wurde es möglich routing mit die erste Strecke als Ethernet. Z.B.: PG/PC --(ethernet)--> S7 --(DP)--> Panel

Ob es eine weitere Einschränkung bei Mobile Panel 177 DP gibt, weiss ich nicht.
Richtig, ab WinCC flexible 2008 gibt es den Transfermodus S7Ethernet, den man benutzen muß, wenn die erste Strecke des gerouteten Transfers Ethernet ist.
Es muß aber einen Unterschied zum Transfer per "Standard"-S7-Routing mit erster Strecke MPI/Profibus geben, da Siemens schreibt(siehe #5), daß S7Ethernet nur zu bestimmten neueren Panels möglich ist und auch tatsächlich der Transfer per S7Ethernet mit vielen Panels nicht funktioniert bzw. nicht angeboten wird.

@Verpolt
Der TE mitchih kennt diese "alte" Transfermöglichkeit mit Start am MPI bzw. Profibus, doch er möchte sich nicht immer umstecken müssen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK. Es gibt also eine Einschränkung.

Aber es ist eigentlich alles Blödsinn das es nur funktioniert bei Panele wo es schon Ethernet gibt. Es ist eine unwahrscheinliche konfiguration wo einer von diese Panele in verwendung ist, mit ein SPS der auch ethernet hat, das man NICHT Ethernet zwischen CPU und Panel verwendet, wobei Routing föllig unnötig wäre.

Die Konfiguration, wo einer von die "kleinere" Panele in Verwendung ist, mit eine Ethernet-fähiges CPU ist viel wahrscheinlicher. Genau in diesen Fall wäre Routing Ethernet --> MPI/DP brauchbar.
 
Es ist eine unwahrscheinliche konfiguration wo einer von diese Panele in verwendung ist, mit ein SPS der auch ethernet hat, das man NICHT Ethernet zwischen CPU und Panel verwendet, wobei Routing föllig unnötig wäre.
Ein Grund für diese Konstellation könnte die Geschwindigkeit sein, da bei ihm die Kommunikation über einen Lean-CP geht, sprich Rückwandbus.
Oder einfach nur sehr lange Leitungen zwischen den Steuerungen.

Aber ansonsten gebe ich Dir vollkommen Recht.
 
Aber es ist eigentlich alles Blödsinn das es nur funktioniert bei Panele wo es schon Ethernet gibt. [...]

Die Konfiguration, wo einer von die "kleinere" Panele in Verwendung ist, mit eine Ethernet-fähiges CPU ist viel wahrscheinlicher. Genau in diesen Fall wäre Routing Ethernet --> MPI/DP brauchbar.
Ja, eigentlich braucht man den Transfermodus S7Ethernet nur für die kleinen billigeren Panels ohne Ethernet-Schnittstelle. Doch gerade mit diesen Panelen funktioniert S7Ethernet NICHT!

Wann hat Siemens schon mal etwas gleich richtig gut gemacht? ;)
Pack&Go gibt es auch nur für Panels, wo es auch andere Wege zum Projekt-Transfer per eMail gibt.

Harald
 