Hallo zusammen,

ein Kunde wünscht, dass man nur mit einer bestimmten Berechtigung (als angemeldeter Benutzer) Meldungen mit Hilfe der hardware-seitigen ACK-Taste des OP277B quittieren darf. Gibt es da eine Möglichkeit oder kann man die Taste auch ganz deaktivieren ? Das Handbuch des Panels sagt dazu leider nichts. Projektiert wird mit WinCC flexible 2008.

Danke und viele Grüße
John
 
Zuletzt bearbeitet:
ein Kunde wünscht, dass man nur mit einer bestimmten Berechtigung (als angemeldeter Benutzer) Meldungen mit Hilfe der hardware-seitigen ACK-Taste des OP277B quittieren darf.
Hallo John,
Du kannst das Quittierbit und den angemeldeten Benutzer in der SPS lesen und von dort die Meldungen quittieren.
Also Quittierung erfolgt über SPS.
 