Hallo.

Ein Kunde von uns hat verschiedene Benutzerprofile auf ihren Rechner drauf.
BS ist Windows XP Prof.
Leider müssen wir nun unser WinCC auf deren Rechner installieren.
Jedoch haben die normal Arbeiter keine Adminrechte auf dem PC.

Wie kann ich WinCC auf einem Windows XP laufen lassen, ohne das Admin-Rechte
vorhanden sind?!

Danke
 
Die Installation von WinCC geht nur mit Adminrechten. Die Runtime benötigt keine Adminrechte um zu laufen. Gucke mal ins Handbuch, da ist genau beschrieben in welchen Gruppen ein User sein muss.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Installation von WinCC geht nur mit Adminrechten. Die Runtime benötigt keine Adminrechte um zu laufen. Gucke mal ins Handbuch, da ist genau beschrieben in welchen Gruppen ein User sein muss.
Genau. Der Kunde hat sicher eine IT-Truppe (oder zumindest einen Fuzzi dafür) für Rechneradministration. Soll er diese(n) Kollegen mal antriggern..
 
Naja, das Problem nummer eins ist, das die sowas zwar haben, aber in der Hauptstelle.
Die ist paar 100KM weg und der will nicht kommen dafür ;).

WinCC installieren ist kein Problem, ist drauf. Hab ja einen Zugang mit Adminrechten
bekommen.
Jedoch die Arbeiter haben das nicht.

Der Rechner meldet sich auch an einer Domäne an, die den Rechner immer wieder
neu Konfiguriert und die Profile der User überschreibt.
 
Handelt es sich denn um einen "reinen" Visu-Rechner? Oder müssen die Anwender auch auf die Windoof-Ebene wechseln können um z.b. Office-Anwendungen bedienen zu können? Falls die Anwender im reinen Runtime-Modus bleiben, dann braucht man eigentlich nur die Tastenkombis in den Rechnereigenschaften (WinCC Explorer) zu sperren.
btw.:Gibts keine Möglichkeit für die IT-Fritzen über Remote-Desktop zuzugreifen?
Approx
 
Hi,

generell ist es möglich ein WinCC-System auf Hauptbenutzer-Ebene zu betrieben.
Selbst die WinCC-Server können als Hauptbenutzer laufen.

Wichtig ist hier jedoch ein Blick in das Handbuch.

Zu beachten sind die Berechtigungen innerhalb der D-COM Settings
und halt die User-Mitgliedschaften in den Benutzergruppen "Hauptbenutzer, SimaticHMI, Simatic HMI_Viewer & Simatic HMI_CS
(die genaue Schreibweise der Simatic Gruppen weiß ich jetzt nicht so genau)

Entscheident ist es meiner Meinung nach, dass mit "lokalen" Benutzern gearbeitet wird.
Also KEINE Domänen-Benutzer!

Gruß Wastel
 
Servus,
also ich hab schon mal versucht, einen Domänenrechner zum WINCC-Client zu machen.
Und bin erbärmlich daran gescheitert!
Danach habe ich mit einen Siemens - Spezialisten 3 Tage lang dasselbe versucht: kein Erfolg aber ca. 5000,-€ los.
Dann auf Anraten Siemens ( "Jetzt wissen wir, wie's geht") zweiten Siemens - Spezialisten 2 Tage lang auf die Baustelle geholt: Kein Erfolg, nochmal 5000,- € los.
Das war vor ca. 3 Jahren mit V6.2.

Wenn ihr das schafft, zahl ich euch hiermit eine virtuelle Kiste Champagner.

Gruß
Sailor
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Prinzipiell ist es kein Problem Domänenrechner im WinCC-System zu verwenden!
Ich selbst betreue ein System mit ca. 10 WinCC-Server und ca. 35 Clients,
die alle an einer Domäne integriert sind! (alles ein großes Multiprojekt)
Eigentlich wird ein solches System nicht grundlegend anders betrachtet als ein "Arbeitsgruppen-System".
 
Das Problem ist nicht die Domäne an der Sache.
WinCC 6.2 installieren unter einem User, der Lokal ist und Admin-Rechte hat,
geht ja flott.
Jedoch später funktioniert nix mehr.
Wenn ein User sich anmeldet, der keine Admin-Rechte hat, funktioniert WinCC 6.2
nicht mehr.

Wenn man alle Einstellungen und Freigaben der ganzen Gruppen etc. vornimmt,
dann funktioniert 6.2 auch nicht.
Unter 7.0 ist das alles möglich und läuft auch direkt, jedoch unter 6.2 bekomme
ich kein WinCC zum Starten, wenn sich der Nutzer anmeldet, den die Firma
hier in ihrer Domäne definiert hat.

Was muss man denn alles einstellen, oder wo finde ich die Infomationen dazu?
In der WinCC Hilfe steht überall, das Adminrechte zwingend erforderlich sind,
um die Runtime zu starten.
 
Es ist ausserdem wichtig, das der Rechner während der Installation Microsoft Message Queuing, Microsoft SQL
Server und WinCC nicht in der Domäne aufgenommen ist
Erst nach der Installation sollte man den Rechner wieder in die Domäne nehmen.

noch ein Hinweis aus der Doku
...
Beachten sie, dass Domänen-Gruppenrichtlinien und Einschränkungen der
Domäne auch den Betrieb behindern können. Wenn Sie diese Einschränkungen
nicht aufheben können, dann betreiben Sie die WinCC-Rechner in einer
Arbeitsgruppe.
Wenden Sie sich gegebenenfalls an den Domänen-Administrator.
...
 
Zurück