HMI´s 2 Verbindungen

4nD1

Level-2
Beiträge
497
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin grad auf die Idee gekommen wenn ein MP377 mit Profibus mit der S7 komuniziert. Könnte ich dann theoretisch über die vorhande Ethernet schnittstelle mit dem PG eine Art Fernwartung durchführen? Oder geht das nicht das ich 2 Verbindungen gleichzeitig laufen lass?
 
Keine Ahnung ob deine Idee umzusetzen ist, aber logisch wäre doch:

statt Profibus gleich Ethernet einzusetzen und dann darüber auch die Fernwartung realisieren.:confused:

MfG
 
Könnte ich dann theoretisch über die vorhande Ethernet schnittstelle mit dem PG eine Art Fernwartung durchführen?
Vermutlich meinst Du, ob Du von Ethernet über das MP377 und den Profibus auf die CPU zugreifen kannst?
Das geht nur, wenn auf dem MP377 extra eine Routing-Software läuft, was normal nicht der Fall ist.
Wenn aber auf dem MP377 ein WinAC läuft, dann ist das möglich.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Prinzip sollte das HMI-Gerät ganz normal über ProfibUs auf die CPU zugreifen und dort seine Daten bekommen.

Über die Ethernetschnittstelle des HMI-Geräts wollte ich eine Datensicherung machen. Mit der Hunde Software(Hoffe es weis jeder was gemeint ist). :)

Würde das gehen?
 
Über die Ethernetschnittstelle des HMI-Geräts wollte ich eine Datensicherung machen. Mit der Hunde Software(Hoffe es weis jeder was gemeint ist). :)
Geht das nicht etwas genauer?
Welche Daten willst Du wohin sichern?
Hunde Software sagt mir nichts. :confused:

Du kannst aktiv vom MP377 aus alle möglichen Dateien, die sich auf dem MP377 oder auf Memorycards oder USB-Sticks befinden,
auf einen PC sichern, der über das Ethernet erreichbar ist. Z.B. per Windows Explorer oder per Script.
Du kannst von fern über Ethernet die Dateien, die sich auf Memorycards oder USB-Sticks befinden, auf einen fernen PC kopieren.
z.B. mit dem html-File-Browser (erfordert die Lizenz der Option /Sm@rtService).
Du kannst das MP377 fernsteuern und dann mit dem Windows Explorer des MP377 Dateien kopieren (erfordert /Sm@rtService).

Wenn Du auf die CPU zugreifen willst siehe die Beiträge #4 und #5.

Harald
 
Aha, VersionDog klingt plausibel.
Da bin ich raus.
Ich habe keine Ahnung von dieser Software, spekuliere aber, daß die keine Life-Daten von einem
MP377 sichern kann, weil das MP377 für sein Dateisystem keine Server-Funktionalität anbietet.
VersionDog scheint auch nur an der Verfolgung von Quell-Projekten anzusetzen. (?)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann damit auch regelmässig Backups von allen Bausteinen machen. Oder z.B. nur von den DBs um regelmässig die Daten sichern usw.
Das klingt ja interessant. Das habe ich auf die schnelle auf der VersionDog-Site so nicht gefunden.

Das VersionDog-Backup von Ethernet durch das MP377 über Profibus zur CPU wird aber trotzdem nicht so ohne weiteres gehen, da das MP377 ja normal nicht von Ethernet zu Profibus routet (Siemens wird so ein Routing sicher auch "nie" ohne extra-Lizenzkosten in der Preisklasse eines CP343-1 Lean anbieten).

Da bleibt der NetLink-PRO compact sicher die preisgünstigste Lösung.

Na, mal sehen wann der TE sich wieder meldet und genaueres erklärt ...

Harald
 
Man kann damit auch regelmässig Backups von allen Bausteinen machen. Oder z.B. nur von den DBs um regelmässig die Daten sichern usw.

Genau das wollten wir machen. Wir wollten ein regelmäßiges Backup von dem HMI Projekt und vom Steuerungsprogramm haben. Deswegen ist mir die Idee gekommen mit dem Doppelzugriff.

Wenn ich das richtig verstanden habe müsste es theoretisch gehen.

@PN/DP wusste nicht ob man solche sachen hier posten darf wegen Werbungen und so, deswegen hab ich es halt so genannt.
 
Zurück
Oben