Aufgabenstellung:
Es gibt einen PC auf dem läuft WCF. Und von diesem PC soll auf zwei Panels zugeriffen werden, die sich hinter einem Router befinden. HRO erhält vom Kunden die IP des Routers. In WCF kann keine Portnummer eingegeben werden und verwendet automatisch 2308.

Wie sieht nun die Lösung aus?
 
Ich habe gerade eben (der Kunde rief vorhin an) eine kleine Änderung
durchgeführt. Klappt wirklich 100%ig.

Es muss halt nur die öffentliche IP des Kunden beim Transfer eingestellt werden.

Wenn ich diese Adresse in den Hardwareeigenschaften bei Step7 einstelle funktioniert eben auch die S7-Übertragung.
(Darf nur nicht die Hardware übertragen) :ROFLMAO:

Habe eben mal Spasseshalber hinter der IP die Portnummer :2308 mit angegeben. Funktionierte nicht.
Er will wohl bloss die IP-Adresse ohne irgendwas dahinter.


Mal eben was anderes: Wie kann ich denn hier ein Bild einfügen ?? Er will eine URL von mir.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aufgabenstellung:
Es gibt einen PC auf dem läuft WCF. Und von diesem PC soll auf zwei Panels zugeriffen werden, die sich hinter einem Router befinden. HRO erhält vom Kunden die IP des Routers. In WCF kann keine Portnummer eingegeben werden und verwendet automatisch 2308.

Wie sieht nun die Lösung aus?

Problem:

Das kommt aus der SW raus: <RouterIP>: 2308 und das soll zB. rauskommen: <RouterIP>: 10000

Lösung:

Die PC Applikation schickt seine Frames an ein lokal auf dem gleichen Rechner installierten "Portverbieger", welcher die empfangenen Frames
an eine vorgegebene IP (In diesem FAll die des Routers) mit einem fest vorgegeben Port (anderen als 2308 ) weiterleitet.
In dem "Portverbieger" wird folgendes konfiguriert:
1.) IP Addresse des Routers
2.) Local Port definiert den Port, den die PC Applikation verwendet (2308 )
3.) Remote Port ist der Port, der für das Portrouting im Router konfiguriert wurde


Die PC Applikation schickt nun die Frames nicht an die IP des Router sondern an den "Portverbieger" der auf dem REchner läuft.
Der "Portverbieger" wird über diesen Port lokal angesprochen und leitet die, von der PC Application, empfangenen Frame mit der Router IP
und dem richtigen Port an die Ethernet Schnittstelle weiter.

App sendet <Localhost>: 2308
Portverbieger macht daraus <RouterIP>: 10000

Wenn die o.g. Problemstellung korrekt ist geht das mit "TCP viewer".


Gruss, piloti
 
Ich habe gerade eben (der Kunde rief vorhin an) eine kleine Änderung
durchgeführt. Klappt wirklich 100%ig.

Es muss halt nur die öffentliche IP des Kunden beim Transfer eingestellt werden.
Was hast Du ausprobiert? Den von Dir schon beschriebenen normalen Ethernet-Transfer von WCCflex mit der 2308 Portweiterleitung im Kunde-Einwahlrouter oder den "Portverbieger"?

Wie wählst du nun aus mit welches OP du dich verbinden willst?
Du müßtest vor dem Transfer den "Portverbieger" "TCP viewer" konfigurieren (falls Du den meinst).

Mal eben was anderes: Wie kann ich denn hier ein Bild einfügen ?? Er will eine URL von mir.
Im Beitrags-Editor gibt es unten die Schaltfläche "Anhänge verwalten", da kannst Du Dateien (auch Bilder) von Deinem PC hier hochladen. Die erscheinen dann als Anhang zum Beitrag. Man kann auch direkt im Beitrag Grafiken einfügen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn die o.g. Problemstellung korrekt ist geht das mit "TCP viewer".
Was der "Portverbieger" tun muß und wieso das funktioniert, ist schon klar.
Doch könntest Du mal genauer sagen, welchen "TCP viewer" Du meinst, damit man den mal testen kann?
Das Microsoft-Tool meinst Du offensichtlich nicht.
Meinst Du den hier: http://www.westbrooksoftware.com/tdetails.aspx ?

Harald
 
Beim WCCflex-Transfermodus Ethernet kann bei der IP-Adresse eine Portnummer angehängt werden, ohne daß der Transferdialog meckert. Ob die Portnummer tatsächlich genutzt wird kann ich aber nicht sagen - weil ich das noch nicht getestet habe.
Wenn die Portnummer tatsächlich als Ziel-Port benutzt wird, dann müßte der Kunde-Einwahlrouter lediglich diese Portnummer zur gewünschten Panel-IP-Adresse zum Port 2308 forwarden.


Eventuell ist ein Transfer per http-Protokoll eine Lösung, da kann offiziell eine Portnummer vorgegeben werden.
Den http-Transfer habe ich aber noch nicht ausprobiert - kann ich frühestens nächste Woche mal machen.

WinCC flexible (2008 SP2 Upd1) Hilfe "Transfermodus"
Transfermodus

* HTTP
Der Transfer erfolgt mit dem http-Protokoll, z. B. über Intranet oder Internet.
Für die Übertragung ist der Port 80 voreingestellt. Für eine Übertragung über einen anderen Port fügen Sie die gewünschte Portnummer mit Doppelpunkt zur Adresse hinzufügen.
Beispiel: Für eine Übertragung über Port 79 geben Sie ein: "www.xyz.de:79".

Hinweis
Auf dem Bediengerät ist eine Einstellung in den WinCC Internet Settings im Control Panel erforderlich. Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Web Server" die Option "Enable Remote-Transfer (Project)". Damit wird der http-Transfer vom Projektierungs-PC zum Bediengerät frei gegeben.

Am Bediengerät muss ein Benutzer mit der Berechtigung "Engineering" eingerichtet sein.
Dieser Benutzer muß unter "WinCC Internet Settings > Web Server > User Administration" eingerichtet werden. Erstzugang: 100
Die Berechtigung "Engineering" findet sich da im Reiter "Authorizations".

Die http-Portnummer wird vermutlich unter "WinCC Internet Settings > Remote > Change settings" eingerichtet und wäre dann standardmäßig 5800.

Als Adresse nimmt der Transferdialog auch IP-Adressen ohne meckern, z.B. 205.0.0.2:5800
Nach dem Start des Transfer fragt WCCflex noch das zum Benutzername gehörende HTTP-Passwort ab.

@HRO
Falls Du den http-Transfer ausprobierst, dann berichte mal darüber.

Harald
 

Anhänge

  • 1 http-Transfer.gif
    1 http-Transfer.gif
    34,1 KB · Aufrufe: 6
  • 2 http-Kennwort.gif
    2 http-Kennwort.gif
    8,4 KB · Aufrufe: 6
  • MP370_17_3 WinCC Internet Settings_Web Server.gif
    MP370_17_3 WinCC Internet Settings_Web Server.gif
    9 KB · Aufrufe: 7
  • MP370_17_4 WinCC Internet Settings_Remote.gif
    MP370_17_4 WinCC Internet Settings_Remote.gif
    9 KB · Aufrufe: 6
Du müßtest vor dem Transfer den "Portverbieger" "TCP viewer" konfigurieren (falls Du den meinst).
Harald

Ich denke den hat er nicht benutzt und ausgehen davon, dass er auf beide OPs je nach Bedarf zugreifen will ohne zuvor die Routerkonfig (Portweiterleitung) immer auf die IP des
jeweiligen Geräts anzupassen, frage ich mich wie er das jetzt gemacht hat bzw. bin der MEinung, dass das so mit TCP/IP nicht funktionieren kann!?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was der "Portverbieger" tun muß und wieso das funktioniert, ist schon klar.
Doch könntest Du mal genauer sagen, welchen "TCP viewer" Du meinst, damit man den mal testen kann?
Das Microsoft-Tool meinst Du offensichtlich nicht.
Meinst Du den hier: http://www.westbrooksoftware.com/tdetails.aspx ?
Harald

Sorry .... Ich meine den hier => http://www.chip.de/downloads/TCPView_13015059.html

Bevor ich das Tool hier vorschlug habe ich die Funktion mit Wireshark überprüft.


Um auf einen Punkt in deinem nächsten Beitrag einzugehen ... Ob dass mit der Portnummer in WCCflex tatsächlich funktioniertkann man
sich ohne großen Aufwand direkt in dem Viewer anschauen. Remorte Port im Viewer muss nur mit dem in WCCflex angegeben übereinstimmen
und WCCFlex muss sich natürlich auf den Localhost verbinden.
 

Anhänge

  • TCP Viewer.jpg
    TCP Viewer.jpg
    111,5 KB · Aufrufe: 8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was hast Du ausprobiert? Den von Dir schon beschriebenen normalen Ethernet-Transfer von WCCflex mit der 2308 Portweiterleitung im Kunde-Einwahlrouter oder den "Portverbieger"?
Harald

Den ganz normalen Weg mit der 2308-Weiterleitung.

Ich habe hier mittlerweile das OP177 liegen, welches ich dann dort einbauen soll.

Morgen früh fahre ich mal in meine "Bürowerkstatt" und schliesse das Teil an.
Mal schauen ob es möglich ist evtl. wirklich den Port 2308 im Panel zu ändern und ob dann der Transfer mit Angabe der Portnummer möglich ist.

Das wäre wohl die schnellste und einfachste Möglichkeit - wenn es denn funktioniert.

Ansonsten werde ich wirklich die ein oder andere hier vorgeschlagene Möglichkeit testen.

Schade dass ich kein 2. Panel hier habe. Wäre zum testen wirklich hilfreich.


Vielen Dank erstmal für die vielen Vorschläge und Anregungen
 