VisiWinNET, WinAC-RTX lokale Kommunikation

nekron

Level-2
Beiträge
332
Reaktionspunkte
30
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin,

hat jemand (erfolgreich) eine Kommunikation zwischen VisiWinNET (Treiber : S7_TCPIP) und einer WinAC-RTX am laufen ? solange das VisiWinNET Runtime auf einem externen Rechner läuft ist alles Prima, sobald es lokal auf dem IPC mitläuft funktioniert nix mehr ...

Gibt es im Profinet-Verbund eine 127.0.0.1 ? Oder ist die nicht existent ? dann sollte das ganze aber doch per eingestellter ip (default ist 192.168.1.2 oder ?) funktionieren oder ?

Oder muss ich zwingend auf den SimaticNET OPC-Server zurückgreifen ?

danke
nekron
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin Helmut,

so'n Mist ...

Ist der OPC im Lizenzumfang von Softnet (Lean ist ja glaub ich dabei oder ?) dabei oder muss ich den separat bestellen lassen ?

es wäre so schön gewesen :) Hätt ich mir den morgen sparen können :)

gruss,
nekron
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nee - die machen auch OPC-Server für diverse Steuerungen ...

Das Runtime enthält dann standartmaessig einen OPC-Client.

Aber - die Herren von Deltalogic wissen doch bestimmt was bezüglich Profinet und Loopback-Interface oder ? :)

Gruss
nekron
 
Meine Frage zielte her dahin, dass wenn es deren OPC-Server kann, dann muss es doch auch direkt machbar sein, oder nicht?
Deshalb die Vermutung, dass es sich um einen Client handelt, der mit dem Siemens-OPC-Server redet.

Mit dem Loopback-Interface habe ich mich noch nicht beschäftigt, denn mit AGLink würde ich für die WinAC-Kommunikation die Schnittstelle "PC Intern" verwenden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für Eure Hilfe !

Standartmaessig ist ja ein Interface als IE Allgemein definiert, als 192.168.1.2/24, konfigurierere ich einen externen Rechner in dieses Segement, kann VisiWin ohne Probleme mit der Kiste kommunizieren (ich kann die 192.168.1.2 von diesem Rechner auch anpingen)

jedoch von dem WinAC Rechner selbst kann ich diese Adresse nicht erreichen (ist ja als RTX-Device verwendet in diesem Falle denke ich)

Da wird der Hase wahrscheinlich schon begraben liegen ...

Der Treiber S7_TCPIP unterstützt halt leider das S7ONLINE Interface nicht (nur ProfiNET) sonnst ginge die Einstellung PC intern auch :)

theoretisch könnte ich die beiden Ethernet-Anschlüsse per Crosslink verbinden ... okok - war ein übler Scherz :)

Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee ... Oder gibt es eine möglichkeit das Ethernet-Interface aus der WinAC-Konfig rauszunehmen und trotzdem mit S7 / der Welt per TCPIP zu kommunizieren ? ( Hab ich probiert und nicht hinbekommen)

gruss
nekron
 
Hi Rainer,

ja - WinAC bekommt eine Netzwerkkarte für sich, die bekommt dann einen anderen Treiber und erscheint in der Hardware im RTX-Zweig ...

Die Adresse wird dann via S7 im IF2 (IF1 ist bei mir DP) konfiguriert ...

gruss
nekron
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, dann hat sich WinAC diese Karte exklusiv gekrallt. Somit kann 127.0.0.1 nicht gehen. Dies würde im lokalen (=Windows) IP-Stack bleiben.
Welche IP-Adressen hat welche Netzwerkkarte? 192.168.1.2 ist WinAC oder PC?
Sind die beiden Netzwerkkarten in komplett unterschiedlichen Netzsegmenten verkabelt?
 
so - die 192.168.1.2 hat die WinAC, die Windows-Maschine bekommt ihre per DHCP ...

Hängen hatte ich sie schon an einem switch, sowie an zweien ...

alles mit dem gleichen Ergebnis ...

ich kann die Schnittstellen auch beide Windows geben, dann bekomm ich aber auch von aussen keine Kommunikation mehr mit VisiWinNET hin ... (auch nicht wenn ich dann ein IE Allgemein im Configured Mode an ein Interface binde)

gruss
michael
 
so viel ich weiß gibt es da keine möglichkeit, mein Kollege war extra
zu Inosoft gefahren. Da war die einzigste Komunikationmöglichkeit, wenn
RTX und HMI auf einer Plattform laufen, es über OPC zu lösen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Helmut,

Dann sollten sie ganz schnell einen neuen Treiber schreiben :)
Und wir kommen wohl um den OPC nicht umher, scheiss Wochenende ... kann ich alle Variablendeklarationen nochmal neu machen ...

Ach ja - kann mir einer von euch beiden sagen ob der OPC im SoftNET-S7 Lean mit drin ist oder was ich da noch für ein Paket brauche ?

Dank euch beiden ganz herzlich !
Und noch ein schönes Wochenende !

gruss
michael
 
so - die 192.168.1.2 hat die WinAC, die Windows-Maschine bekommt ihre per DHCP ...

Hängen hatte ich sie schon an einem switch, sowie an zweien ...

alles mit dem gleichen Ergebnis ...

ich kann die Schnittstellen auch beide Windows geben, dann bekomm ich aber auch von aussen keine Kommunikation mehr mit VisiWinNET hin ... (auch nicht wenn ich dann ein IE Allgemein im Configured Mode an ein Interface binde)

gruss
michael

Jetzt nur mal zum Testen und wegen der Antwort vorher: Mit einem Crosskabel (dann ohne DHCP) geht es oder auch nicht?
 
Du meinst zwischen eth0 und eth1 des IPC's ? ich denke wenn die ip's im gleichen Segement liegen sollte das funktionieren, ich werde es später mal noch ausprobieren ...

gruss
michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du meinst zwischen eth0 und eth1 des IPC's ? ich denke wenn die ip's im gleichen Segement liegen sollte das funktionieren, ich werde es später mal noch ausprobieren ...

gruss
michael

Ja, so hatte ich Deinen "üblen Scherz" verstanden. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen.
Was gibt eigentlich ipconfig aus? Bitte hier einstellen.
Was sagt eigentlich wireshark bei den Zugriffsversuchen auf 192.168.1.2? Gehen die Pakete raus oder nicht?
 
Hi Rainer,

also wenn ich das Windows Interface auf 192.168.1.1/24 konfigurierer kann ich die .2 (WinAC) anpingen, dann funktioniert sogar alles :)

ansonnsten kann ich die .2 nicht anpingen, die Interfaces werden nicht gebridged (sonnst hätt ich das Problem wahrscheinlich gar nicht)

gruss
michael
 
Hi Rainer,

also wenn ich das Windows Interface auf 192.168.1.1/24 konfigurierer kann ich die .2 (WinAC) anpingen, dann funktioniert sogar alles :)

ansonnsten kann ich die .2 nicht anpingen, die Interfaces werden nicht gebridged (sonnst hätt ich das Problem wahrscheinlich gar nicht)

gruss
michael

Deshalb meine Frage: was gibt ipconfig im Normalbetrieb aus?
Was bedeutet eigentlich 192.168.1.1/24?
 
Zurück
Oben