TP1500 keine Archivierung

Rambo

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe gerade eine Anlage fertiggestellt. Kundenwunsch ist ein Störmeldearchiv, leider ünterstützt das TP1500 dies nicht.
Es sind 5 TP1500 in der Anlage an einer 317-2 DP/PN diese kommuniziert mit dem Server.

habt ihr eine Idee wie ich soein Archiv basteln könnte ohne die
WinCC-Funktion?


danke für eure Hilfe
MfG
 
ich habe gerade eine Anlage fertiggestellt. Kundenwunsch ist ein Störmeldearchiv, leider ünterstützt das TP1500 dies nicht.
Wenn das Störmeldearchiv schon im Pflichtenheft stand, dann hat derjenige schlechte Karten, der die TP1500 ausgesucht hat.
Wenn der Kunde das Störmeldearchiv nachträglich wünscht, dann muß er bessere Touchpanels bestellen (z.B. MP377 15").
Oder eine WinCC flexible RT auf einem PC installieren. Dann hat er da ein Störmeldearchiv.

Da das TP1500 auch keine Scripte kann, ist ein Störmeldearchiv wohl nur aufwendig in der CPU programmierbar.

Muß das Störmeldearchiv auf allen Touchpanels angezeigt werden oder reichen dort die letzten 256 Meldungen?
Wieviele verschiedene Störmeldungen hast Du? Wie lang sind die Meldetexte?
Wie groß soll das Archiv sein? Wieviele Einträge bzw. für welchen Zeitraum?
Soll das Archiv auf externe Datenträger oder Netzwerkspeicher ausgelagert/langzeit-archiviert werden?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei FÜNF Panels ist das keine kleine Anlage mehr.
Da muss man ggf. auch mal ne Störliste drucken.
Daher wäre es ohnehin nicht sinnvoll, selbst wenn
es gehen würde, auf jedem Panel das Archiv oder
die History anzuzeigen.

Irgendein einfacher Rechner und die kleinste
WinCC-Flex-Runtime, das reicht.

Der Vorteil bei Störungen ist ja, du brauchst nur
ein paar wenige TAGs :ROFLMAO:

Frank


 
danke für die Antworten.

ich hab jetzt einen Meldepuffer gemacht und denk mal das es reicht.
bin nur am testen ob die Systemzeit im Panel aktuell bleibt.
 
ich hab jetzt einen Meldepuffer gemacht und denk mal das es reicht.
bin nur am testen ob die Systemzeit im Panel aktuell bleibt.
Die Uhren der TP1500 bleiben garantiert nicht "aktuell". Es ist eine ungepufferte Softwareuhr.
Du müßtest die Panel-Uhren mit der Uhr der CPU synchronisieren.
Suche mal hier im Forum und auf den Siemens-Support-Seiten nach Uhrzeitsynchronisation.

Nebenbei bemerkt:
Einen Meldepuffer kann man bei den Basic Panels nicht "machen", man kann nur die letzten max. 256 Einträge des sowieso vorhandenen und - angeblich - remanenten Meldepuffers in einer Meldeanzeige anzeigen. (Ich meine, es gab schon Berichte, daß Basic Panels den Inhalt des Meldepuffers verlieren.)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
(Ich meine, es gab schon Berichte, daß Basic Panels den Inhalt des Meldepuffers verlieren.)

Jedesmal wenn die Maschine ausgeschaltet wird, ist alles weg.

Auch wenn ich die BASIC-Panels bisher noch nicht in Benutzung
hatte, aber viel anders als bei einem TP177B wird das nicht sein.

Frank
 
also nur die Uhr ist weg, das kann man glaub ich mit Siemens Fuktionen regeln.
oder kann das Panel die Uhr direkt abgleichen?
der Meldpuffer soll remanent sein und nach 8h aus ist er noch da...


danke
 