hallo, ich habe ein td17 mit protool programmiert, texte, db-bereich und merker-bereiche festgelegt und mit tty leitung 15-polig an schnittstelle si2 an der cpu 944b angeschlossen. hat jemand programmierbeispiel oder liste der bausteine, die mir im ag noch fehlen (fb51,db usw.)
siemens sagt, ich brauche irgendeine diskette mit bestimmten fb's!?
danke mfg kresse
 
Hallo,
wenn Du im Bereichszeiger z.B. für die Betriebsmeldungen DB10.DBW0 angegeben hast, kannst damit die Meldungen 1-16 ansprechen, der DB10 und das Datenwort müßen natürlich in der S5 Projektiert werden, über andere Zusatzbausteine ist mir nichts bekannt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke für den tip, habe bei ähnlichen projekten mit op7 im bereichszeiger mw's mit definierter länge angegeben und bei setzen der einzelnen merker werden die entsprechenden texte angezeigt, werde aber mal mit db testen.
habe inzwischen den fb51 und den zugehörigen db51 ins ag geladen, jetzt sagt mir das td 17 zyklisch alle paar sekunden " #115 sps anlauf ". wie krieg ich diese meldung weg?
 
vermutlich der falsche fb. an der si2 must du als protokoll fap nehmen.

auf meiner homepage findest du unter HMI-FBs alles was du benötigst.
 
hallo volker, danke für die tips mit den fb's, ich konnte die datei holen mit den fb's. ich weiss aber nicht genau, welchen ich dann einspielen muss.
die anlage ist in betrieb und ich möchte sie nicht mit dem falschen fb lahmlegen. anscheinend wird diese konstellation td17-115u nicht sehr oft verwendet, weil man nirgends beispielprojekte findet. die kommunikation zwischne td und ag findet schon statt, weil das td fb und db gefunden hat.
nur der sps-anlauf wird halt nicht abgeschlossen.
mit freundlichen grüssen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
welchen fb benutzt du aus welcher datei?

hast du dir die !how2use.txt nicht durchgelesen?

da steht eigentlich alles drin was du wissen musst.

wenn der anlauf nicht beendet wird bedeutet das eigentlich, das du den falschen fb benutzt. hast du denn zugriff auf die variablen im ag?

du benötigst:
115_G2st.s5d
daraus den
SPA FB 53
TDOP:FAP
und den
db51

aufruf im ob1
L KY 51,0
SPA FB 51

wenn du den db umbenennst muss dies im dw30 eingetragen werden.
 
hallo volker, habe die bedienung überlesen, aber jetzt gleich gedruckt für vor ort, danke nochmal für die tips, werde gleich mal testen gehen.
mfg kresse
 
so! habe mich erst jetzt wieder mit der siemens beschäftigt.
db 51 gibts, fb53 gibts auch, arbeitet mit db 23, td 17 bereichszeiger steht auf db23 dw0 und ist 10 worte lang, reicht also für 160 störmeldungen,
td sagt immer wieder zyklisch 115 sps anlauf läuft, merkt aber wenn er nicht an die schnittstelle si2 angesteckt ist, vielleicht gibts jemand, der auch ein td 17 an einer s5 115u in betrieb hat.
vielen dank schon mal fürs durchlesen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin mir nicht sicher, aber nimm doch mal die andere Schnittstelle, die SI2 hat irgendwelche Einschränkungen und geht evtl. nicht für ein OP.

Schreib mal in den Anlauf-OB (OB21)

A DB 51 ;DB-TD/OP aufschlagen
L KF +1 ;und Standard-FB
T DW 64 ;zuruecksetzen

Damit wird bei einem OP7 der Anlauf gestartet.
 
volker schrieb:
welchen fb benutzt du aus welcher datei?

hast du dir die !how2use.txt nicht durchgelesen?

da steht eigentlich alles drin was du wissen musst.

aufruf im ob1
L KY 51,0
SPA FB 51

wenn du den db umbenennst muss dies im dw30 eingetragen werden.

ich empfehle dir den db nicht umzubenennen sondern db51 zu nutzen.

si2 kann nur fap
 
Hallo!!

Ich habe auch Probleme einen OP an die S5 anzukoppeln.
S5 ist eine 115u-944 und einen OP 15

ich habe wie oben und auf der Seite von Volker beschrieben, füe den 115U, den FB53 für FAP und den DB51 für den OP eingefügt.
Kommt am OP meldung $613 DB-Fehler. In Handbuch steht dazu fehlender DB oder zu kurz.

Dann kam ich auf den gedanken den FB 51 einzubinden. Da Hier immer in den FB51 gesprungen wird. Leider kommt hier das gleiche resultat heraus.

Aufruf im OP1:

L KY 51,0
SPA FB 53

Bei verwendung mit den FB 51
L KY 51,0
SPA FB 51

danke im voraus