Hallo ich bin grade dabei eine Heizungssteuerung zu machen. Ich habe eine Bild (Zeitsteuerung) wo ich alle Wochentage habe und zu jedem Tag gibt es einen Einschaltzeit und einen Ausschaltzeit im Format Time of day. Jetzt wollte ich in der Gesamtübersicht 3 Ausgabefeld haben, wo z.b der aktuelle Tag (Sonntag) die aktuelle Einschaltzeit, (6:00) ,und die aktuelle Ausschaltzeit (22:00) steht, dies sollte sich mit lauf der Wochentage aktualisieren.
also Tag: (Montag) Einschaltzeit (7:00) Ausschaltzeit (22:30). Ist das mit einer Multiplex Variable möglich ? Oder geht sowas nür über Skript?
 
Hallo,
so wie ich deine Beschreibung vom Hauptbild verstanden habe wäre das genau der Anwendungsfall für eine MUX-Variable ... Du würdest anhand des Wochentages zwischen den 7 Tages-Variablen für die jeweilige Funktion unterscheiden ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich lese aus der SPS Zeit die Wochentage aus und habe somt eine Variable zwischen 1 und 7 . Wie kann ich das in wiccflexible lösen ? Wie funktioniert das mit der Multiplex?
 
Zuletzt bearbeitet:
wie get adressen multiplex ?
Siehe Beitrag #4

Man kann die DB-Nummer und/oder die Adresse multiplexen.
Da Du wahrscheinlich alle TIME_OF_DAY-Variablen in 1 DB hast, mußt Du die Adresse multiplexen.
Achtung: in der Indexvariable muß die Anfangsadresse der TIME_OF_DAY-Variablen stehen, also z.B. 0, 4, 8, 12, ...

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich komme immer noch nicht damit klar. Ich habe in meiner SPS eine Variable wo aus der aktueller Zeit der Wochentag ausgelesen wird Sonntag =1 Montag =2 usw.

Jetzt wollt in einem E/A Feld am Sonntag den Zeitihnhalt der DB 34 DBB0 stehen und am Montag DB 34 Dbb 4 usw.?
 
Ich habe in meiner SPS eine Variable wo aus der aktueller Zeit der Wochentag ausgelesen wird Sonntag =1 Montag =2 usw.
In diesem Fall ist das doch eine normale Integer/Byte Variable.
In der HMI legst du dir eine Textliste an die den Wert von DB34.DBB0 ausgibt:

Code:
   0 = ---
   1 = Sonntag
   2 = Montag
   ...
   7 = Samstag
 
Das meine ich nicht.

Ich habe in wicc flexible eine Seite Zeitschaltuhr wo jeder Wochentag aufgelistet ist. Zu jedem Wochentag gibt es eine Einschaltzeit und eine ausschaltzeit im Formt Time of day. In meiner SPS wir der wochentag abgefragt und die einsprechende einschaltzeit und ausschaltzeit bearbeitet.

Nun soll in Wincc auf einer neue Seite (Ölheizung) in einem E/A Feld nur vom aktuellen Tag die Einschaltzeit und in einem 2 E/A Feld die aktuelle Ausschaltzeit angezeigt werden.

der befehl müsste so heisen:

Wenn DB (Wochentag) 1 = Dann schreibe in TEXTFELD 1 den werd von DB ZEITSCHALTUHR SONNTAG EIN (6:00:00) und in TEXFELD 2 den Wert von DB ZEITSCHALTUHR SONNTAG AUS. (22:00:00)

Wenn DB ( Wochentag 2 = Dann Schreibe TEXTFELD 1 den werd von DB ZEITSCHALTUHR Montag EIN (6:30:00) und in TEXFELD 2 den Wert von DB ZEITSCHALTUHR Montag AUS.(22:30:00)

usw.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn DB (Wochentag) 1 = Dann schreibe in TEXTFELD 1 den werd von DB ZEITSCHALTUHR SONNTAG EIN (6:00:00) und in TEXFELD 2 den Wert von DB ZEITSCHALTUHR SONNTAG AUS. (22:00:00)
OK, dann vielleicht so:
Code:
   L #Anwahl_Tag
   L 4
   *I
   ITD
   T #Zeiger  // (DWORD)
 
   AUF DB_Einschaltzeit
   L DBD [#Zeiger]
   T #Einschaltzeit // Variable im Panel
 
   AUF DB_Ausschaltzeit
   L DBD [#Zeiger]
   T #Ausschaltzeit // Variable im Panel
 
Ich wollte das aber über eine multiplex in wincc machen und nicht pber die sps.wie ist das möglich
Du bist aber auch mit nichts zufrieden. :rolleyes:

Ja, sollte schon auch gehen:
Aber um das zu beschreiben müsste ich das erst mal selber anlegen.
Mal schauen, vielleicht hat das ja schon jemand gemacht und kann es auswendig. :D
 
Habs hin bekommen über ein Textfeld, da kann man sage wenn der wert 1 dann schreibe in Textfeld der wert einen variable.
 