WinCC V7 Trendcontrol Kurvenanzeige

TI 1

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
möchte in WinCC V7 im Trendkontroll mehrere Kurven anzeigen lassen (Bit 1 oder 0) aber nur eine gemeinsame Zeitachse nutzen.
Bei Version V6 ging das noch, aber in der V7 muss ich für jede Kurve Zeitachse projektieren, oder gibt es hierfür ein Lösungsvorschlag?

mfg TI 1
 
Bei Version V6 ging das noch, aber in der V7 muss ich für jede Kurve Zeitachse projektieren, oder gibt es hierfür ein Lösungsvorschlag?

Das ist mir noch garnicht aufgefallen. Es wäre interessant, was dann
WinCC V7.X macht, wenn du eine WinCC V6.X-Version mit deiner
Kurvenparametrierung migrierst. Entweder es kommt eine Fehlermeldung
bzw. Warnung oder Siemens hat sich dafür eine Umsetzung einfallen lassen.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wenn du das WinCC OnlineTrendControl verwendest kannst du jeder Kurve eine Zeitachse zuordnen. Du kannst da natürlich auch jedesmal die selbe Zeitachse verwenden. Das selbe gilt übrigens für die Wertachsen.
 
Hallo,
habe Problem gelöst.
Man muss zwar im Trendcontrol in WinCC V7 für jeder Kurve Zeit- und Werteachse projektieren, sie aber dann ausblenden lassen, das nur eine Zeitachse sichtbar ist.


mfg TI1
 
Zurück
Oben