Symbolisches EA-Feld ist immer im Vordergrund

Bensen83

Level-1
Beiträge
777
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe mir einen Bildbaustein erstellt, welcher auf der Ebene 31 liegt. Dieser wird über eine Sichtbarkeitsvariable eingeblendet. "unter" dem Bildbaustein liegt ein Symbolische EA-Feld, welches auf der Ebene 2 liegt. Jedoche ist dieses Symbolische EA-Feld immer vor dem Bildbaustein, auch wenn ich diesen sichtbar schalte. allerdings nur zur Laufzeit, im winccflex2008, wenn ich die seite erstelle, ist es hinter dem bildbaustein. habe schon temoräre dateien gelöscht usw. aber immer wieder da gleiche Problem, hat jemand eine Idee?
 
Hmm

So ein ähnliches problem hatte ich auch schon in WinCC! Es gibt anscheinend Controls welche immer im Vordergrund sind! Soweit Ich weis kann man da nichts machen!
 
Ok

Ja löst das Problem nicht. Und das Feld hat auch schon ne Sichtbarkeitsvariable, dann müsste ich das wieder mit der 2. Variable verknüpfen und das wird dann wieder für jemanden der nicht direkt das programm geschrieben hatr wieder leicht unübersichtlich.
 
Die Ebenen haben doch glaub ich nichts mit der Vorder-/Hintergrundfunktion in der Runtime zu tun.
Die sind doch nur zur besseren Übersicht beim projektieren, oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja löst das Problem nicht. Und das Feld hat auch schon ne Sichtbarkeitsvariable, dann müsste ich das wieder mit der 2. Variable verknüpfen und das wird dann wieder für jemanden der nicht direkt das programm geschrieben hatr wieder leicht unübersichtlich.

Sollte das Problem nicht in irgendeinem Servicepack gelöst worden sein ? Mit welcher Version arbeitest du ?
 
HIER gab es das Thema schon mal. Leider auch ohne wirkliche Lösung
Wieso ohne wirkliche Lösung? In Beitrag 14 stehts doch:
Solange das Symbolische E/A-Feld bedienbar ist, wird es weder unsichtbar, noch kann man
es überdecken. Offensichtlich hat hier die Bedienbarkeit Vorrang vor der Sichtbarkeit. :rolleyes:
Wenn ein Symbolisches E/A-Feld überdeckt werden soll, dann muß man es per Animation->Bedienbarkeit unbedienbar machen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wieso ohne wirkliche Lösung? In Beitrag 14 stehts doch:

Wenn ein Symbolisches E/A-Feld überdeckt werden soll, dann muß man es per Animation->Bedienbarkeit unbedienbar machen.

Harald

Da hast du recht. Aber das möchte bensen83 nicht so gerne machen. Je nach Anzahl der Felder kann das auch nen Haufen arbeit machen ....
 
Zurück
Oben