Hallo,
ich habe eine S7 414-2 und einen CP443-1. An diesem Ethernet-CP hängen 3 KTP600 Panels. Ist es möglich diese Panels über die MPI-Schnittstelle zu programmieren indem ich mich durch die CPU über den Rückwandbus in den CP auf das Ethernet route. Wenn ja, was muß ich dann wo einstellen.

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Frank
 
Ja, ist möglich. Aber eigentlich nur selten sinnvoll. Warum hängst Du Dein PG nicht gleich an das Ethernet?

Die 3 Panels müssen in das Step7-Projekt der 414 integriert sein und in NetPro die tatsächliche Vernetzung zu sehen sein.
In Step7 die PG/PC-Schnittstelle auf MPI(dein_adapter) einstellen. Dann schlägt WinCC flexible den gerouteten Transfer über die 414 vor.

Harald
 