Wir haben bei uns im Werk an einigen S5-Anlagen(S5-115U CPU 944B) Visualsierungspcs stehen. Diese PC sind mit einer Videokarte mit der S5 verbunden. Nun wollte ich wissen, wie ich eine Datensicherung von dieser Visualsierung machen kann. Wenn das denn überhaupt geht.
 
Ach wie gut das niemand weiß, wie denn da die Software heißt!;)
Ansonsten: Image der Rechner anlegen.
Appro
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PC mit Videokarte zur S5 verbinden

Wir haben bei uns im Werk an einigen S5-Anlagen(S5-115U CPU 944B) Visualsierungspcs stehen. Diese PC sind mit einer Videokarte mit der S5 verbunden.
"mit einer Videokarte mit der S5 verbunden" ?? wie geht das denn?
Ist da sicher keine RS232/TTY-Leitung ?
 
Wo kommen denn dann die (wohl) RGB Leitungen her? Oder wie ist dieser PC mit der S5 verbunden?

Für die S5 gabs einige Möglichkeiten zur Visu. WF470 und WF480 oder dann gabs auch mal OEM Kommunikationsprozessoren welche gesteckt werden konnten ...
 
Ach wie gut das niemand weiß, wie denn da die Software heißt!;)
Ansonsten: Image der Rechner anlegen.
Appro
Ich hab jetzt noch einmal an der Anlage geschaut. Und ein Rechner ansich ist doch garnicht vorhanden sondern nur ein Bildschirm und eine Tastatur. Die Verbindung zur S5 erfolgt mit 3 Kojax Kabel.

"mit einer Videokarte mit der S5 verbunden" ?? wie geht das denn?
Ist da sicher keine RS232/TTY-Leitung ?

Ne die Verbindung ist über ein Kojax Kabel aufgebaut.

Wo kommen denn dann die (wohl) RGB Leitungen her? Oder wie ist dieser PC mit der S5 verbunden?

Für die S5 gabs einige Möglichkeiten zur Visu. WF470 und WF480 oder dann gabs auch mal OEM Kommunikationsprozessoren welche gesteckt werden konnten ...

Also eine Extra-Karte ist schon gesteckt aber was das für eine Karte ist weiß ich jetzt nun nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab jetzt noch einmal an der Anlage geschaut. Und ein Rechner ansich ist doch garnicht vorhanden sondern nur ein Bildschirm und eine Tastatur. Die Verbindung zur S5 erfolgt mit 3 Kojax Kabel.

Also eine Extra-Karte ist schon gesteckt aber was das für eine Karte ist weiß ich jetzt nun nicht.

Dann brauchst du auch kein Backup machen - is ja nix da ...
 
Ich hab jetzt noch einmal an der Anlage geschaut. Und ein Rechner ansich ist doch garnicht vorhanden sondern nur ein Bildschirm und eine Tastatur. Die Verbindung zur S5 erfolgt mit 3 Kojax Kabel.
Ne die Verbindung ist über ein Kojax Kabel aufgebaut.
Also eine Extra-Karte ist schon gesteckt aber was das für eine Karte ist weiß ich jetzt nun nicht
Du meinst sicher die 3 "RGB" (für rot-gelb-blau) Koaxialkabel die an die S5-Baugruppe angeschlossen sind. Die Baugruppe hat eine Siemens- MLFB-Nummer die z.B. mit "6ES5-xxx" beginnt. Wenn Du diese Nummer aufschreibst, dann könnte Tante Google vielleicht etwas wissen. ;)

Vielleicht diese Baugruppe: LINK

Approx
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auf der Baugruppe steht 6Av1242-0AB10 laut Google ist es eine CP527.
So wie mir scheint läuft das Programm für die Visualisierung auf einem Ram. Nun frage ich mich aber immer noch wie bekomm ich davon ein Backup.:confused:
 
Auf der Baugruppe steht 6Av1242-0AB10 laut Google ist es eine CP527.
So wie mir scheint läuft das Programm für die Visualisierung auf einem Ram. Nun frage ich mich aber immer noch wie bekomm ich davon ein Backup.:confused:

Die Software ist COM527 und ist ein Optionspaket des S5-Editors.

Wenn du die S5-Dateien hast, schau mal nach Dateien mit der Endung .527

Gruß Roland
 
Mit dass S5 optionpakket COM GRAPH kan mann der CP526, CP527 und CP528 programmieren oder sicheren. Nicht alle S5 online kabel understutsen der communication mit dieser Cp's. Am beste geht das mit eine alte Siemens PG. Mit eine PG750 konte mann noch normaal mit dieser tool programmieren (Geht nur online) aber mit eine XP machine ist das eine rampe. Die navigation der Cursor must men mit der peiltaste machen, aber das geht so trage dass men 10x taste unter gedrukt hatte und dan ist der cursor 1 oder 2 ziele nach unten, mir erfolg dass er nich aus die gewunste plats bekomt.

Wir haben heute noch 1 CP 527 in einzatz welche anfang 1990 in betrieb genomen ist. Mit der ram haben wir noch keine probleme bekomme. Aber wir haben heute das 3e Bildschirm daran. Das 2e ist einde jahre 90 geweckseld und ware nog eine RGB schirm. Aber in +/- 2008 was dass 2e auch ende Leben. Wir haben auf dass moment all eine RGB/VGA confentor von der Firma UNIS in haus und mit dieser confentor und eine alte buro monitor hatten wir wieder BILD. Wir haben auf das moment ein TFT monitor mit eine resotution von 800x600 gekauft und wehn dieser nach +/- 4 woche geliefert wurde gemontiert. Ich wiess nicht of dieser resolution heute nog lieferbar ist.

Joop
 
So die 527-Dateien hat die Firma noch. Nun heißt es erstmal das Programm um anschauen finden und möglichst auch ne beschreibung dafür.
Hat da jemand zufällig was rumliegen?? :p
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kurze Frage noch zu dem Thema.

Wenn der Bildschrim/die Karte ausfällt bleiben dann die Werte wie sie sind oder ändern sie sich? Denke mal die werden in nem Datenbaustein geschrieben oder wie war das bei der S5?

Danke JoopB
 
So die 527-Dateien hat die Firma noch. Nun heißt es erstmal das Programm um anschauen finden und möglichst auch ne beschreibung dafür.
Hat da jemand zufällig was rumliegen?? :p

Die Handbücher COM527 (3! Stück) hab ich hier noch rumliegen.
Zum kopieren aber zuviel.

Gibt es beim großen S keinen Download (hab nicht nachgesehen) ?

Gruß Roland
 
Die Handbücher COM527 (3! Stück) hab ich hier noch rumliegen.
Zum kopieren aber zuviel.

Gibt es beim großen S keinen Download (hab nicht nachgesehen) ?

Gruß Roland
Ne da hab ich nichts gefunden.

Kannst du mir dabei helfen?

Wenn der Bildschrim/die Karte ausfällt bleiben dann die Werte wie sie sind oder ändern sie sich? Denke mal die werden in nem Datenbaustein geschrieben oder wie war das bei der S5?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lad dir am besten das Handbuch bei Siemens herunter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23773990

Gruß Woldo

das ist das Handbuch für die COM GRAPH - Software, glaub ich.
Damit hab ich nicht gearbeitet. Falls du diese hast, OK.

Ich habe COM527 (und alter DOS S5-Editor) benutzt.
Falls du an den HBs dazu Interesse hast könnte ich mich dazu durchringen,
dir diese gegen eine eidesstattliche Zusage :sb15:, dass du mir diese wieder zurückschickts, ne Zeit überlassen -> PN.

Die Werte sind in der SPS in DBs oder MWs, bleiben also entsprechend den SPS-Regeln bzw. Programmierung erhalten / nicht erhalten.

Gruß Roland
 
Wenn der Bildschrim/die Karte ausfällt bleiben dann die Werte wie sie sind oder ändern sie sich? Denke mal die werden in nem Datenbaustein geschrieben oder wie war das bei der S5?

Died werte bleiben behalten. Die daten sind in Datenbaustein(en) und/oder Merker bereich geschrieben oder gelesen.

Rund 2002 hatte wir eine Maschine mit ein CP526 haben mit probleme mit die CP/Monitor. Wir haben +/- eine Woche met ein PG die daten gesteurt und haben in die Woche eine ProtoolPro RT geprogrammiert auf eine Panel PC bis heute lauf die machine mit der Protool RT.

Unsere CP527 ist von ende 1989, der SPS ist heute eine 135U cpu 928B, in anfang eine 928A. Aber wir wollen die steurung innen eine termin von einige Jahre umbauwe nach ein 31xF PN/DP cpu mit eine WinCC(Flex) RT HMI/Scada.
Bis heute keine probleme mit der CP527, aber 2x bildschirm mit RGB kaput und heute eine flache panel monitor mit VGA und eine RGB/VGA umformer. Aber die resolution ist 600x800 und heute ist est schwierig um an ein Bildschirm zu kommen mit diese resolution.

MVG,

Joop
 
Zurück