Hallo Jungs!

Ich weiss, das Thema wurde schon mehrfach angesprochen, eine Lösung für mich habe ich jedoch noch keine gefunden.

Mein Ziel: Panel muss die SPS-Zeit übernehmen.

Bei Protool gab es eine Bereichszeiger, der war mit einer Datum-Zeit-Variable zu belegen, das war's!

Bei der Migration auf WinCC ist die Variable zwar da, jedoch mit keinerlei Funktion verbunden. Ich dachte, dass wenn ein Uhrzeitfeld mit dieser Variable verbunden wird, ich zu Ziel komme.

Tatsächlich zeigt das Datum-Zeit-Feld die SPS-Zeit an, aber die Alarmierung ist immer noch von der Panelzeit abhängig. Die Alarm-Melde-Funktion mit einer Datum-Zeit-Variable zu verbinden ist soviel ich einschätzen kann nicht möglich.

Und Jetzt? Jetzt seit Ihr dran..

Schöner Gruss, Dino
 
http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
unter der Annahme dass du WinCC Flex meintest, entspricht der link wohl deinem problem

Wenn die Zeit von Panel und SPS regelmäßig (minutentakt) synchronisiert werden, sollte es doch ausreichen mit der Panelzeit zu arbeiten. Oder müssen hier Alarmzeiten im millisekundenbereich ermittelt werden. Dann kann es schon zu Abweichungen kommen.

mfg Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bereichszeiger...

Den Bereichszeiger gibt es bei Flexible immer noch, und dann übernimmt das Panel auch die SPS Zeit.

Dort wo du deine Verbindung Konfigurierst, kannst du auch den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung" zuweisen. Dann klappts auch!
 
Danke an Jochen und Samiel, da die Lösung von Jochen kurz gebunden war haben ich sie probiert und es geht tatsächlich!

Was würde ich ohne Euch tun..:p

Gruss Dino.
 