Mehrere Panels am DP verbindungsprobleme

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie gesagt die verdrahtung ist vorgegeben

ich kann hier alleine leider keine 60m busleitung neu ziehen um die panels neu zu verbinden

Habe jetzt mal den bereichszeiger für "koordination" aktiviert

und alle Panels zeigen jetzt verbunden an im Steuerungsprogramm

genauso kommt das lebensbit brav an

nach nochmaligem aufspielen des 4ten panels hat das auch kurz verbindung und friert dann ein wie das 3te panel
 
Angeschlossene Panels sind 4

wobei nur 2 bedienbar sind das 3te zeit nur was an wenn es gestartetet wird und friert dann ein

das 4te panel zeigt nur ############


wenn ich aber 1 panel abstecke funzt das 4te panel

Das sieht für mich nach Problemen auf der Zeitscheibe aus.
Für die Kommunikation mit den vielen Panles und den DP-Kram steht nicht genügend Performance bereit.

Check bitte mal in der HW-Konfig-CPU-Kommunikation die Resourcen-Verteilung.

Außerdem : wie sind in der Visu (vermutlich doch Flex oder so) die Aktualisierungs-Intervalle für die Variablen eingestellt. Alles kleiner 1 Sek. kannst m.E. schon mal grundsätzlich vergessen - Zum Testen würde ich hier dann erstmal alles über 2 Sek. bringen und dann noch mal sehen.

Gruß
Larry

Nachsatz:
Dein letzter Beitrag bestätigt (nicht nur) meinen Verdacht.
Vielleicht solltest du doch ernsthaft darüber nachdenken, einen HMI-Strang zu erzeugen. Du wirst mit dem Ding sonst sehr wahrscheinlich NIE wirklich glücklich werden ... Sorry
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich kann hier alleine leider keine 60m busleitung neu ziehen um die panels neu zu verbinden
Wo ein Wille ist ist auch ein Weg.

Habe jetzt mal den bereichszeiger für "koordination" aktiviert
und alle Panels zeigen jetzt verbunden an im Steuerungsprogramm
genauso kommt das lebensbit brav an
nach nochmaligem aufspielen des 4ten panels hat das auch kurz verbindung und friert dann ein wie das 3te panel
Ich glaube nicht das Bereichszeiger oder nicht ein Einfluss auf die Verbindung macht.

Welchen Busprofil hast du eingestellt ?
edit: Und, welchen TTR wird dann berechnet ?

edit: Nach jeden Änderung in Profibus Konfiguration, müssen alle Master (auch Panele) neu geladen werden. Hast du das gemacht ?
 
Zuletzt bearbeitet:
das der bereichszeiger keinen einfluss hat denk ich auch

er zeigt mir aber das die kommunikation zu den panels stimmt

nur warum 2 einfrieren kann ich mir nicht erklären

die ######## sind jetzt auf jedenfall schonmal weg
 
nur warum 2 einfrieren kann ich mir nicht erklären
Larry ist auf den richtigen Spur. Die Panele haben einfach nicht genügend Zeit um die Tags mit der CPU auszutauschen innerhalb von den zugegebene Zeit.

Welchen Busprofil ?
Welchen TTR ?
Wieviele Tags ?
Aktualisierungszeit für die Tags ?

Ich wette das die richtige Abhilfe, ist Panele von die DP slaves zu trennen.
 
Busprofil ist DP


also es sind nur die beiden TP177B Powertags: 42 ca 1s die einfrieren

die beiden MP377 Powertags 450 ca 1s gehn ohne Probleme

aber warum geht dann die selbe anlage mit 6 Panels ???????
 
Mit 4 Panele geht es nicht mit DP Bus-Profil.
Standard Bus-Profil wäre besser, aber dann wird die TTR vielleicht zu gross für die DP slaves. Welche TTR hast du jetzt ? (für dritten mal gefragt).

Warum es funzt auf ein anderen Anlage, ist schwierig zu sagen wenn man keine Informatione über diese Anlage hat.
 
@WinCC:
Mir ist schon klar, dass dir unsere Antworten nicht gefallen - aber es ist wie es ist. Vielleicht hattet ihr das bei der anderen Anlage auch schon unterschwellig. Vielleicht waren da ein paar DP-Clients weniger drin ... etc.
Vielleicht gab es da aber auch schon 2 Bus-Segmente.

Probierst du den Vorschlag aus ?
Du kannst ja in der Visu mal mit dem Aktualisierungstakt anfangen - sinifikant erhöhen. Dann sieht du es ja ...

Gruß
Larry
 
Hab die Sache ausprobiert und die ganzen Antriebe und ET200

auf einen seperaten DP gelegt die Panels und ein paar periepheriegeräte auf den anderen DP

................. uns siehe da............




Selbes problem wie vorher


...


nach zahlreichem fluchen der letzte ausweg

alles löschen

neu erstellen

mmc raus und löschen

alles wieder aufspielen

und siehe da es funzt mit 1 bus .............

irgendwo war wohl doch ein kleiner fehler .... egal welcher ... es geht :):)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schön wenn es nun funktioniert.
Befriedigen tut mich die Antwort allerdings nicht - ich komme mit dem "es geht nicht und ich weiß nicht warum" und dem "es geht auf einmal wieder - einfach so" nicht so gut zurecht ... das impleziert immer so ein bißchen das ungelöste ... :(

Gruß
Larry
 
Zurück
Oben