Mehrere Panels am DP verbindungsprobleme

wincc

Level-1
Beiträge
313
Reaktionspunkte
14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

habe bei einer Anlage eine 317 2DP im Einsatz bei der am 1,5 Mbit Profibus mehrere Panels hängen.

2x MP377 und 2x TP277B Color

habe nun das Problem das mal 1 mal mehrere Panels keine Verbindung zur SPS haben...

In CPU scho ausprobiert : die Kommunication für OP auf 4-10 Panels gestellt

funzt nicht

Net pro eingestellt das alle Panels am bus hängen / genauso panels vom bus gelöscht

funzt nicht


in den Panels : Einziger Master am Bus ( aus / Ein )

funzt nicht

Verbindung Knoten und Zugriffpunkt eingestellt / gelöscht

funzt nicht



???????????????

was kann ich noch probieren ?


mfg
 
Abschlusswiederstände?
Schirm richtig aufgelegt?
EMV Probleme?

Ich denke nicht das es hier an der Software liegt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ev auch keine saubere Lienienstruktur sondern vielleicht zu lange "Stiche" oder mehr als 2 Enden Terminiert.

MPI ist eigentlich sehr robust (zb: hab gerade für Schulungszwecke 3 S7 CPU´s miteinander verbunden, 1 TP177B (die sind in "sauberem Stich") jetzt kommen aber noch 4 MPI Kabel dazu, die zu diversen PC-Adaptern und CP´s in den PG´s gehen.

zwar nur mit 185 kBits.

Hab auch schon MPI über 15m YLSCY Steuerkabel gemeinsam mit Stromversorgung zu einem bewegbaren TP gebracht (wird ca. 4 mal im Jahr vom Bedienstandort zum Verteiler auf einer Empore gewechselt) das mit 1,5 Mbit, auch kein Problem.
 
habe bei einer Anlage eine 317 2DP im Einsatz bei der am 1,5 Mbit Profibus mehrere Panels hängen.
2x MP377 und 2x TP277B Color
habe nun das Problem das mal 1 mal mehrere Panels keine Verbindung zur SPS haben...
Da hat aber schon jedes Panel seinen eigenen Bereichszeiger, oder?
(Koordinierung)
 
Sorry
TE hat von Profibus mit 1,5MBit gesprochen, im Eifer des
Gefechtes: DP! Grundlagen sollten aber trotzdem stimmen!
 
also

die Anlage hat noch nen Repeater insgesamt ca 50 Busteilnehmern (ET200 , Antriebe usw)

und ich hab schon Anlagen gehabt mit mehr Teilnehmern und mehr Panels

die weit weniger "gut" geschirmt waren als diese (Bedienpult 35mm² geerdet).

Damals hatte dieses Problem mit den Panels schonmal nur ich weis nicht mehr

genau was da damals war.........

Glaub damals musste ich nur die OP-Verbindungen in der CPU hochsetzen

auf die Anzahl der Panels bzw höher und dann im WinCCflex bei Verbindung

"einziger master am bus" anklicken und die Anzahl der Master auf die Anzahl

Panels stellen bzw höher dann gings..

Im Net Pro waren die Panels nie verbunden sondern die haben im WinCC

eine Freie Busadresse bekommen und gut wars.

genauso wurden irgendwelche pointer oder sonstiges nie geändert.

Teilweise wurden die Wincc Projekte nur kopiert und auf 3-5 gleichen

Panels nur mit unterschiedlichen busadressen betrieben



aber was dieses mal ist keine ahung

der wurm drin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du meinen Post nicht gelesen oder einfach nur ignoriert? :confused:
Da ich solche Konstellationen schon am laufen habe kann ich mit jeder Antwort gut schlafen. ;)
 
Sorry sitz hier wohl schon zulange


Da hat aber schon jedes Panel seinen eigenen Bereichszeiger, oder?
(Koordinierung)


?????


was meinst du damit ?



Bereichszeiger ist projektiert für die Uhrzeitsyncronisation

aber mehr nicht
 
Der Bereichszeiger "Koordinierung" dient zur Realisierung der folgenden Funktionen:

  • Anlauf des Bediengeräts im Steuerungsprogramm erkennen
  • Aktuelle Betriebsart des Bediengeräts im Steuerungsprogramm erkennen
  • Kommunikationsbereitschaft des Bediengeräts im Steuerungsprogramm erkennen

Soweit ich das hier erkenne ist der Bereichszeiger nur zum übertragen vom Panelstatus in das Steuerungsprogramm nötig und nicht für den Komunikationsaufbau zur CPU...............

oder lieg ich da falsch?
 
warum wird hier grundsätzlich vom thema abgeschwiffen?


soll ich jetzt alles auf MPI umstellen oder hat vll einer ne ahnung vom Profibus


.............................

helft mir bitte !!!


sehr dringend
 
@WinCC:
Hast du ggf. von deinem PB das Ende an einem der Panels ? Soweit mir bekannt speisen die Panels nicht die Abschlußwiderstände ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie das speisen funktioniert weis ich nicht

die panels geben auf jedenfall 24V für meinen USB Adapter aus .... ist ja nicht

die erste Anlage bei denen mal 1 oder mehrere Panels am schluß des Buses

hängen
 
oder mehrere Panels am schluß des Buses

hängen


Hat Dein Bus mehr als zwei Enden?

Unsere USB-Adapter bekommen am Siemens-Panel keine Versorgung.

Die Versorgung für den Adapter ist ügrigens 24V für den Abschluss braucht man 5V.

Böse wird der Pb auch, wenn man am einen Ende keine 5V hat (da läuft der Karren evtl. weiter) und am andere Ende das speisende Gerät ausfällt.
 
@WinCC:
Hast du ggf. von deinem PB das Ende an einem der Panels ? Soweit mir bekannt speisen die Panels nicht die Abschlußwiderstände ...
Doch.
5V gibts, 24V gibts nicht.

Aber, 50 DP slaves, darunter Antriebe, und dazu 4 Panele reingemischt.
Das gefällt mir gar nicht.
Der 317-2DP und die Panele unterstützen alle MPI @ 1.5M. Aber ich glaube nicht das MPI anstatt DP ein Unterschied macht.
Aber das du es überlegst, erzählt uns das eine der Ports auf der 317-2DP frei ist. Also, "HMI-Bus" (Standard Bus-Profil) und "IO Bus" (DP Bus-Profil) in zwei DP Netze trennen.

Ich glaube nicht das das Problem liegt bei anzahl Verbindungen. Aber Kontrolle ist besser als Glauben.
Online checken wie viele Verbindungen in Verwendung bzw. frei sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... wie auch immer ...
Das was Jesper schreibt ist auf jeden Fall korrekt. Viele Bediengeräte an einen ohnehin schon gut-bestückten PB zu hängen bewirkt auf jeden Fall "lahmarschige" Bedienung auf den Panels. Also wenn du da auf MPI kannst würde es deiner Bedienung zuträglich werden - das hat aber mit der Funktion erstmal nichts zu tun.

Werden dir denn alle Teilnehmer am PB, die du hast, am PG als "erreichbare Teilnehmer" angezeigt ? (Bitte um Verzeihung falls das schon gefragt wurde).

Gruß
Larry
 
Habe mehrere Ende aus dem Grund das ca in der Mitte ein Repeater sitzt

dh die Antriebe hänge auf dem "Schrankstrang" und die Panels auf dem "Maschinenstrang"

Maschinenstrang = Bedienpulte (ET200M) + Panels + 4 Drehwinkelgeber + 4x sonstiges

wenn ich meinen Siemens programmieradapter aufs Panel stecke funzt er

dh er wird versorgt..

MPI kann ich leider nicht machen da die Verdrahtung scho vorgegeben ist

was mich noch wundert ist das es bereits an anderen Anlagen funktioniert hat

OP-Verbindungen stehen in der CPU auf 5

Angeschlossene Panels sind 4

und Erkannt werden in der CPU 3

wobei nur 2 bedienbar sind das 3te zeit nur was an wenn es gestartetet wird und friert dann ein

das 4te panel zeigt nur ############


wenn ich aber 1 panel abstecke funzt das 4te panel
 
Überleg doch die 2 Ports auf den 317-2DP auszunutzen.
Es ist nicht 100% wichtig ob DP oder MPI. Aber es ist wichtig das die Panele sind nicht in denselbe Netz wie E/A und Antriebe.
Und Bus-Profil einstellen: HMI-Bus = "Standard". Antribe und E/A Bus = "DP".
 