WinCC Flex 2008 "Einziger Master am Bus" ja oder nein ?

superkato

Level-1
Beiträge
220
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hab folgende Konfiguration:

S7-314C-2DP als DP Master im Profibus mit Adresse 3

Ein op77a am Profibus mit der DP Adresse 1

4 Slaves (Adresse 4,5,6,7)

und ein DP/DP Koppler (Adresse 10)

Muss ich jetzt in WinCC Flex2008 unter verbindungen beim OP77A die Option "Einziger Master am Bus" aktivieren oder nicht?

Der Master ist ja eigentlich die 314C oder irre ich mich da?

Vielen Dank für eure Mühen!

mfg
sK
 
Ganz klar nein. Es sind ja bereits mehrere Master am Bus. Ist nur notwendig, wenn wirklich kein weiterer Master (also sonst nur Slaves) vorhanden ist.
 
Zurück
Oben