Was hast du denn probiert?
Ich kenn die Sammelanzeige halt aus der PCS7 Umgebung. Es gibt dort fertige Bausteine (die man natürlich kaufen muss...) für Motoren, Regler,Analogwertüberwachung usw. die auch die Meldungen für WINCC generieren. Unter anderem auch eine Variable die sich EventState nennt und in der der Alarm- bzw. Quittierzustand des Bausteins hinterlegt ist. Der Wert ist ein Doppelwort und hat im Gutzustand den Wert 65536(muss noch mal nachschauen) d.h. wenn kein Alarm, Warnung,Störung ansteht hat EventState von diesem Baustein den Wert 65536 und wenn die Sammelanzeige damit verschaltet ist erscheint sie im "Normalzustand".
Bei anderen Werten erscheint an der Sammelanzeige halt AH,AL,WO,usw.. blinkend oder anstehend je nach Quittierzustand.
Der EventState für die Sammelanzeige sollte aber auch mit "normalen" S7-Mitteln nachzubilden sein so dass man eine Sammelanzeige aus jedem S7-Programm ansteuern kann.
Gruss
R.