Hallo,
mein OP7 läuft jetzt echt gut.
Ich habe jedoch eine Variable im Datensatz, die die Grenzwerte 10 und 1000 hat. Wenn ich einen neuen Datensatz anlege steht da aber 0 drin. Ich kann zwar nichts eingeben, was kleiner als 10 ist, aber zuerst steht 0 drin. Im Feld Startwert habe ich 10 eingeben.
Weiß jemand, warum das nicht klappt.

Gruß aus Langenau
Chris
 
Eigenschaften der Variablen aufrufen / Im Register Allgemein musst du den Haken Aktualisieren setzen / OHNE: Variable - Eingabefeld nur Schreibzugriff auf Steuerung, aktualiesiert somit nicht den Wert der Steuerung und der Anfangswert einer Variable in ProTool ist bis zur ersten Eingabe standardmässig 0 / MIT: Variable - Eingabefeld hat Schreib- und Lesezugriff und aktualisiert den aktuellen Wert der Steuerung und wird dir die 10 Anzeigen. / MfG
 