Hallo Gemeinde. Früher bei ProTool konnte den Bitmeldungen eine Prorität zugeordnet werden. Das gibt es ja offensichtlich bei WinCC Flex nicht mehr.
Muß ich das auf der S7 bewerkstelligen oder gibts da auf Win CC eine möglichkeit.
Z. B :
Zeitgleich werden die Meldungen >Motorschutz< und >Kühlmittel vorwarn< ausgelöst. Hier sollte dann eben >Motorschutz< angezeigt werden.
 
Hallo Gemeinde. Früher bei ProTool konnte den Bitmeldungen eine Prorität zugeordnet werden. Das gibt es ja offensichtlich bei WinCC Flex nicht mehr.
Muß ich das auf der S7 bewerkstelligen oder gibts da auf Win CC eine möglichkeit.
Z. B :
Zeitgleich werden die Meldungen >Motorschutz< und >Kühlmittel vorwarn< ausgelöst. Hier sollte dann eben >Motorschutz< angezeigt werden.
Dafür gibt es jetzt Meldeklassen:
Meldungen > Einstellungen > Meldeklassen

Anschließend muss der Bitmeldung gesagt werden zu welcher Meldeklasse sie gehört, Fehler oder Warnung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dafür gibt es jetzt Meldeklassen:
Meldungen > Einstellungen > Meldeklassen

Anschließend muss der Bitmeldung gesagt werden zu welcher Meldeklasse sie gehört, Fehler oder Warnung.

Und welche Meldeklasse hat welche Priorität und damit Vorrang? Davon steht irgendwie nichts in der WinCCFlex-Hilfe.
 
Und welche Meldeklasse hat welche Priorität und damit Vorrang? Davon steht irgendwie nichts in der WinCCFlex-Hilfe.
Ich weiß auch nur dass die Meldeklasse "Fehler" Vorrang vor der Meldeklasse "Warnung" hat.
Vielleicht liegt es an der Meldeklassenummer (Fehler = 1, Warnung = 2), allerdings kann diese Nummer nicht geändert werden.
Wird eine eigene Meldeklasse angelegt erhält sie die Nummer 64.
 
Flex-Hilfe:

Die Sortierung der angezeigten Meldungen in Runtime ist abhängig von der gewählten Quelle. Bei der Anzeige von anstehenden ALARM_S-Meldungen wird nach folgenden Kriterien sortiert:

  1. Nach der in STEP 7 projektierten "Priorität".
  2. Bei gleicher Priorität nach dem Zeitstempel.
Werden Alarm_S-Meldungen zusammen mit Systemmeldungen, Warnungen und Fehlermeldungen angezeigt, dann werden diese Meldungen wie folgt sortiert:

  1. Systemmeldungen werden vor ALARM_S-Meldungen der höchsten Priorität einsortiert.
  2. Fehlermeldungen und quittierpflichtige Meldungen werden wie ALARM_S-Meldungen der Priorität 12 einsortiert.
  3. Warnungen und nicht quittierpflichtige Meldungen werden wie ALARM_S-Meldungen der Priorität 4 einsortiert.
Wenn die Sortierung der ALARM_S-Meldungen nicht nach Priorität erfolgen soll, projektieren Sie in STEP 7 für alle ALARM_S-Meldungen die gleiche Priorität.
Wenn eine Meldeanzeige für die Anzeige von Meldearchiven oder Meldeereignissen projektiert wurde, werden ALARM_S-Meldungen nicht nach Priorität sortiert. Die Sortierung der angezeigten Meldungen erfolgt in zeitlicher Reihenfolge.
Unquittierte Meldungen die quittiert werden müssen, werden ganz oben entsprechend ihrer Priorität einsortiert. Alle anderen Meldungen werden danach entsprechend ihrer Priorität einsortiert.

sucht ihr das?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja denke das ist das was ich suche. Wer ich ausprobieren. Nur noch eine Frage. Wie kann ich in step 7 die Prorität setzen. Ich setze doch da nur das entsprechende bit
 
Ja Paule will nur Betriebsmeldungen und Störungen im Meldefenster mit 2 zeilen anzeigen.
OP77.
dabei sollte die Meldung mit der höchsten Priotität unabhängig vom zeitlichen Ereigniß immer sichtbar sein.
In Protool gab es da die Prioritäten 1..4.
Die oberste Priorität 1 wurd dann immer angezeigt. Die andern waren mit scrollen anzusehen.

Z.B.
Prio 1 Not-Aus
Prio 2 Kühlmittel nachfüllen
Prio 4 Werkzeug Vorwarn.

Steht der Not Aus an, wird er im Meldefenster angezeigt.
Kommt nun noch Kühlmitel nachfüllen sollte diese meldung die Prio 1 nicht wegdrücken
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Steht der Not Aus an, wird er im Meldefenster angezeigt.
Kommt nun noch Kühlmitel nachfüllen sollte diese meldung die Prio 1 nicht wegdrücken
Also dann Not-Aus in Meldeklasse Fehler
und Kühlmittel nachfüllen in Meldeklasse Warnung.
In der Eigenschaft der Meldeanzeige Haken für Fehler und Warnung setzen.
 
Die Fehler muß ich dann aber Quttieren Paul, das will ich ja auch nicht unbedingt.
Das wären dann bei WinCC Flex 2 Klassen. Waren 4 Prioritäten bei Pro Tool.
 
Zuletzt bearbeitet:
Dann leg Dir selber eigene Meldeklassen an und stell die Quittierung aus. Hat genau den selben Effekt und funktioniert wunderbar.
 
Zurück
Oben