Hallo Liebe SPS Profis,
ich habe folgendes Problem:
Ich soll über zwei Neigungssensoren eine Anzeige visualisieren auf einem TP 177A.
Die Analogbaugruppe ist eine SM 331 AI8 X 13 Bit 6ES7331-1KF2-0AB0. An dieser habe ich den Neigungssensor der Firma Kübler angeschlossen( Siehe Schaltbild). X Ausgang 24Vsps an 1BN Sensor , I+ von Klemme 2 an 4 BK Sensor, 3 BU Sensor an M- Klemme 5.
Y Ausgang 24V hat Sensor schon, I+ von Klemme 7 an 4 WH Sensor, M- Klemme 10 mit 5 verbunden. Eingang X setzte ich auf PEW 256 = MW 12
Eingang Y setzte ich auf PEW 258 = MW 14
Diese MWs verarbeite ich im Winn CC flexibel Compact weiter als Variablen
Dort habe ich Ein Bar angelegt dem ich unter dem Punkt Allgemein als Prozess die Variable x zuteile (Wert bei gerader Ausrichtung 21104)
Nun muss ich noch den min und max Wert definieren und weiß nicht so recht welchen Zahlen Bereich Sinn macht! Da der Wert 21104 +- 32 nach oben und 48 nach unten schwankt!
Des Weiteren zeigt mir die Balkenanzeige im Win CC immer einen Pfeil auf oder ab an den ich nicht möchte, sondern nur einen „ Wandernden Balken“
Wenn einer von Euch eine Idee hat dies zu lösen, wäre ich Ihm sehr dankbar da ich keinen Lösung Ansatz habe
 

Anhänge

  • SKMBT_C35311062120330.pdf
    210,6 KB · Aufrufe: 17
  • IS40_d.pdf
    193,9 KB · Aufrufe: 13
Hallo,

...Nun muss ich noch den min und max Wert definieren und weiß nicht so recht welchen Zahlen Bereich Sinn macht! Da der Wert 21104 +- 32 nach oben und 48 nach unten schwankt!

Normiern mit FC105/106 .(S7-Bib)

Des Weiteren zeigt mir die Balkenanzeige im Win CC immer einen Pfeil auf oder ab an den ich nicht möchte, sondern nur einen „ Wandernden Balken“

Flex-Eigenschaften-ff
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Des Weiteren zeigt mir die Balkenanzeige im Win CC immer einen Pfeil auf oder ab an den ich nicht möchte
Die Pfeile kommen wenn der Wert sich außerhalb der Grenzwerte von der Balkenanzeige befindet.
Du musst bei der Balkenanzeige Grenzen angeben, entweder als Konstante oder als Variable.
Das hat Verpolt sicher gemeint mit "Flex-Eingenschaften-ff" ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Pfeile kommen wenn der Wert sich außerhalb der Grenzwerte von der Balkenanzeige befindet.
Du musst bei der Balkenanzeige Grenzen angeben, entweder als Konstante oder als Variable.
Das hat Verpolt sicher gemeint mit "Flex-Eingenschaften-ff" ;)

Hallo Paule

Gennau das ist das Proplem....
wie ich dies anstelle!

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Geht das auch mit dem 4-20 mA Signal?

ja. Normierung ist digital.

Und wie genai Kann ich den neigungssensor dann einstellen?
Gruß

Die Analogbaugruppe ist eine SM 331 AI8 X 13 Bit 6ES7331-1KF2-0AB0. An dieser habe ich den Neigungssensor der Firma Kübler angeschlossen( Siehe Schaltbild). X Ausgang 24Vsps an 1BN Sensor , I+ von Klemme 2 an 4 BK Sensor, 3 BU Sensor an M- Klemme 5.
Y Ausgang 24V hat Sensor schon, I+ von Klemme 7 an 4 WH Sensor, M- Klemme 10 mit 5 verbunden
das weisst du auf die schnelle besser :rolleyes:
 
ja. Normierung ist digital.


Das bedeutet, dass ich dann keinen AI mehr habe, sondern dieser umgewandelt wurde?Und wie genai Kann ich den neigungssensor dann einstellen?

Die Analogbaugruppe ist eine SM 331 AI8 X 13 Bit 6ES7331-1KF2-0AB0. An dieser habe ich den Neigungssensor der Firma Kübler angeschlossen( Siehe Schaltbild). X Ausgang 24Vsps an 1BN Sensor , I+ von Klemme 2 an 4 BK Sensor, 3 BU Sensor an M- Klemme 5.
Y Ausgang 24V hat Sensor schon, I+ von Klemme 7 an 4 WH Sensor, M- Klemme 10 mit 5 verbunden
das weisst du auf die schnelle besser :rolleyes:


.... das ist ja mein Problem.... ich bin Anfänger, und mein Vorgesetzter meint mit einem Grundkurs kann mann alles erschlagen.....Ahnungslos
Gruß
 
Das bedeutet, dass ich dann keinen AI mehr habe, sondern dieser umgewandelt wurde?Und wie genai Kann ich den neigungssensor dann einstellen?

.... das ist ja mein Problem.... ich bin Anfänger, und mein Vorgesetzter meint mit einem Grundkurs kann mann alles erschlagen.....Ahnungslos
Gruß

Grundkurs? Dann los
 
d.h. dass ich diesen auf einen DI legen kann.
und wie muss ich dann die veränderungen der werte im TP 177 behandeln?
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Dirk,
ich meine

b Messbereich
1 = ± 10°
2 = ± 45°
3 = ± 60°

und

c Schnittstelle
1 = 4 ... 20 mA
3 = 0,1 ...4,9 V DC
4 = ratiometrisch 2% ... 98 % 1)

Gruß Roland
 
Hallo Roland
Messbereich
2 = ± 45°

und

c Schnittstelle
1 = 4 ... 20 mA

Mit der Schnittstelle bin ich mir nicht sicher

Gruß
Dirk
 
wie muss ich das mit Normiern mit FC105/106 .(S7-Bib)
programmieren?
Der Sensor hat doch folgende Bereiche (wie die umgestellt werden :confused: ):
+10°, +45°, +60°

Also Aufruf FC105:
IN: PEW256
HI: 10.0
LO: -10.0
OUT: MW x

MW x auf Panel

PS: Nimm doch bitte eine kleinere Schriftart
 