Hallo Forumsgemeinde,

in unserer Firma sollen Messwerte einer Steuerung mit CX9000 (ARM) per Beckhoff PLC-HMI-WEB zur Verfügung gestellt werden, wobei es immer zum Systemabsturz kommt.

Die Vorgehensweise ist exakt nach Beckhoff Infosys, also PLC-HMI-WEB erst auf einem XP-System installiert. Die so entstandene Datei TwinCAT_PLC_HMI_CE.arm per USB auf die Steuerung gelegt (mit Cerhost) und per Doppelklick installiert. Wie im Infosys beschrieben hat sich die Datei am Ende automatisch gelöscht und das System wurde mit der "Suspend"-Funktion neu gestartet.

Danach das Häckchen in PLC-Control (Enable Web Visualization) gesetzt, Alles Übersetzen gedrückt (das Programm läuft normalerweise einwandfrei) und dann auf "Einloggen". Jetzt kommt: nichts mehr. SPS stürzt ab (keine Reaktion der SPS, K-BUS-LED ist aus, Es wird ausgeloggt und die SPS läuft nach einer gewissen Zeit wieder an).

Entfernt man das Häckchen für die Web-Visualization wieder, so kann man wieder problemlos auf die SPS einloggen und alle läuft einwandfrei.

Laut Beckhoff führt eine Installation nach Infosys zum Erfolg. Nach nochmaliger Installation der PLC-HMI-WEB tritt jedoch immer noch das gleich Problem auf.

Als Neuling im Forum hoffe ich auf Eure Hilfe.
 
[FONT=Arial, sans-serif]Hallo DonLapone,

erstmal herzlich willkommen im SPS- Forum.[/FONT]

[FONT=Arial, sans-serif]Na ja, der CX9000 ist kein Flaggschiff, sondern eher die kleinste Fregatte aus der
Flotte der CX. Da ist es wichtig, dass du mit den Ressourcen sparsam umgehst.

Zum testen, wo das Problem liegt, würde ich die folgendes empfehlen: [/FONT]

[FONT=Arial, sans-serif]- stelle den Programmzyklus in der Taskkonfiguration auf 50ms[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]- stelle sicher, dass in der VISU alle Objekte innerhalb der eingestellten Auflösung sind.
...Zum Test wäre es vielleicht sinnvoll nur 3 Seiten mit wenigen Objekten einzubinden...[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]- Setze das Häkchen für die Web-VISU[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]- Bereinige das Projekt und „übersetze NEU“[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]- lade das Projekt auf die Steuerung und starte mit „F5“
- hol dir einen Kaffee ;)[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]- melde dich zurück, ob es tut, oder was sonst los ist... [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]
Gruß
Chräshe [/FONT]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[FONT=Arial, sans-serif]Hallo DonLapone,[/FONT]

[FONT=Arial, sans-serif]erstmal herzlich willkommen im SPS- Forum.[/FONT]

[FONT=Arial, sans-serif]Na ja, der CX9000 ist kein Flaggschiff, sondern eher die kleinste Fregatte aus der [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Flotte der CX. Da ist es wichtig, dass du mit den Ressourcen sparsam umgehst. [/FONT]

[FONT=Arial, sans-serif]Zum testen, wo das Problem liegt, würde ich die folgendes empfehlen: [/FONT]

[FONT=Arial, sans-serif]- stelle den Programmzyklus in der Taskkonfiguration auf 50ms[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]- stelle sicher, dass in der VISU alle Objekte innerhalb der eingestellten Auflösung sind. [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]...Zum Test wäre es vielleicht sinnvoll nur 3 Seiten mit wenigen Objekten einzubinden...[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]- Setze das Häkchen für die Web-VISU[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]- Bereinige das Projekt und „übersetze NEU“[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]- lade das Projekt auf die Steuerung und starte mit „F5“[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]- hol dir einen Kaffee ;)[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]- melde dich zurück, ob es tut, oder was sonst los ist... [/FONT]

[FONT=Arial, sans-serif]Gruß[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Chräshe [/FONT]

Besten Dank Cräshe,
wir haben nun stundenlang mit deinen Tipps getestet - leider wieder ohne Erfolg. Schwierig wird es ab dem Punkt "lade das Projekt auf die Steuerung und starte mit F5" - denn es kommt mit dem Upload zum Absturz: erst scheint TwinCat PLC abzustürzen, dann "es wird ausgeloggt". Auf der CX arbeitet die HDD, beruhigt sich jedoch später. Lediglich die LED für den K-Bus bleibt OFF. Entsprechend geht garnichts mehr mit der Steuerung - bis zum Neustart per Stecker oder "Suspend" per Cerhost.

Der IIS-Service bei der Installation von TwinCat PLC HMI Web. Kann das etwas damit zu tun haben, da es original nicht installiert war und es zur Installation von TwinCat PLC HMI erst installiert wurde?
 
Habt ihr vielleicht vergessen unter der Lasche "Ressourcen" bei Steuerungskonfiguration den Steuerungstyp von „PC oder CX (x86)“ auf „CX ARM“ umzustellen?

Wenn es das nicht ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. :confused:
 
Habt ihr vielleicht vergessen unter der Lasche "Ressourcen" bei Steuerungskonfiguration den Steuerungstyp von „PC oder CX (x86)“ auf „CX ARM“ umzustellen?

Wenn es das nicht ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. :confused:

Habe ich gleich geprüft aber auch daran liegt es nicht. CX(ARM) ist aktiviert.
Macht mich langsam verrückt dieses Ding.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

liegt es denn am Projekt oder generell geht es nicht? Einfachen Visuzähler bauen und vielleicht mal testen. Ein CX9001 sollte es aber schon siein.

Viele Grüße
 
Hallo,

liegt es denn am Projekt oder generell geht es nicht? Einfachen Visuzähler bauen und vielleicht mal testen. Ein CX9001 sollte es aber schon siein.

Viele Grüße

Das habe ich nun auch getestet: Ich habe ein Programm geschrieben: a:=a+1; das Ergebnis gebe ich auf TC_VISU aus. Im System-Manager alle Komponenten gelöscht. Gleiches Phenomen.

Es gibt eine kleine Erkenntnis: Das Problem hat nichts mit dem PLC-Programm zu tun. Denn: Lade ich das das mini-Programm auf die SPS und gehe danach nicht auf "Start" sondern z.B auf "Urlöschen" oder auf "Reset" so passiert das gleiche: Absturz - "Es wird ausgeloggt" - LED für K-Bus geht aus.
 