WIN CC + MP577 Parameter nach Absturz wieder einlesen

Jerome67

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo vereehrte Gemeinde :)

Ich hätte da gerne mal folgendes Problem.

Wenn die Anlage wegene Spannungsausfall abrupt ausfällt sind nach dem wiederanfahren sämtliche Anlagenparameter verstellt.

Das auf Grund des plötzlichen Ausfalles die Betriebszustände und Parameter nicht mehr sauber geschrieben werden können ist mir schon klar.

Aber die Anlage ist ja schon öfters sauber runtergefahren worden so das alle Daten sauber abgelegt worden sind.

Ergo diese Daten müssen ja irgendwo vorhanden sein. Bloss wie lese ich diese nach einem Crash wieder automatisch ein ?

Im Moment müssen nach einem Absturz jeweils 4 Bildschirmseiten mit Parametern manuell korrigiert werden, da nach dem Start irgendwelche wirren Werte in den Feldern stehen also nicht mal Initialwerte sondern irgendwelche "Zufallswerte".

Ich suche nun nach einer Möglichkeit die eingetragenen Werte sicher zu speichern und nach einem Crash diese mittels eines entsprechenden OB wieder automatisch einlesen zu lassen.

Hat jemand eine Idee ?

Beste Grüße und vielen Dank im voraus.
 
Hallo,
du meinst bestimm WinCCflexibel und ein MP377...oder?

Der einfachste und schnellste Weg ist du erstellst für deine Parameter
eine Rezeptur im Panel. Diese Rezeptur kannst du dann expotieren wie
auch wieder impotieren, somit könntest du deine Daten auch wieder
herstellen wenn das ganze Panel mal Defekt ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Helmut,

ja man sollte schon erst wissen was man schreibt :)

Ich meinte natürlich PC577B.

Und das mit der Rezeptur ist im vorliegenden Fall nicht wirklich eine Lösung, da an der Anlage nicht immer jemand ist der das Ding auch wirklich bedienen kann.

Und aus diesem Grund sollte das halt automatisch erfolgen.

Also im Detail... Anlage verliert Spannung., Spannung kommt wieder, Anlage läuft wieder hoch, erkennt über einem OB den Absturz, liest selbstständig die korrekten Parameter wieder ein und läuft wieder ohne das jemand noch etwas korrigieren oder einlesen muss.

Beste Grüße
 
Ist doch alles machbar, auch Automatisch.
Grundsätzlich könntest du ja bei jeder Parameteränderung, automatisch
die Rezptur speichern (natürlich nur wenn es nicht gerade im ms Takt geht)
Also bei Werteänderung einer der Variabel, die Rezeptur speichern.
Dann bei Hochlauf des Rechners die Rezeptur automatisch, meinetwegen
über den Aufgabenplaner automatisch laden.
 