Hallo zusammen,

hab die Suche schon bemüht, aber leider nix passendes gefunden.


Ein Kunde von uns hat letztes Jahr eine seiner Produktionsanlagen modernisieren lassen. Umstellung der Steuerung auf S7-300 und TP277 10".

Die Visu ist mit flex 2008 SP1 HF1 gemacht worden.

Nun folgendes seltsames Problem, was mitlerweile schon zum zweiten mal aufgetaucht ist.

In dem Panel ist ein Benutzer eingerichtet, mit dem sich Rezeptdaten ändern lassen. Normalsterbliche haben lediglich lesenden Zugriff auf diese Daten.

Nun aber "vergisst" das Panel den Benutzer und die Leute in der Firma können sich nicht mehr anmelden, um irgendwelche Rezeptdaten zu ändern.

Abhilfe schafft nur, das Projekt neu zu übertragen und die Benutzerverwaltung zu überschreiben. Dann gehts wieder.


Hat das schon mal jemand von euch erlebt? Ich kann mir nicht erklären, woher das kommt.

Wäre es möglich, dass das Panel die Daten verliert weil die Anlage nicht täglich zur Produktion genutzt wird und in der Zwischenzeit ausgeschaltet ist? So in die Richtung Pufferbatterie leer oder sowas???

Siemens meint 2008 SP2 inkl HF aufspielen und Firmware auf dem Panel aktualisieren. Das beseitigt wohlmöglich den Fehler aber ich will die Ursache kennen.

Den Benutzer löschen und jedem den schreibenden Zugriff ermöglichen geht nicht.

Für die Rechteverwaltung hab ich die Funktionen von WinCC flex benutzt. Das sollte ja so kein Problem sein.


Hat da jemand noch ne Idee von euch?
 
Könnte es sein, dass die Bediener mehrmals hintereinander das falsche Passwort eingeben?

Standardeinstellung (in den Runtime-Sicherheitseinstellungen) ist 3 Versuche. Wenn nun mehr als dreimal das falsche Passwort eingegeben wird, setzt die RT den User auf Gast. Und somit hat der wahrscheinlich keine Rechte mehr um z.B. Rezepturen zu ändern.

Man kann die Anzahl Versuche auf 0 setzen, dann kann der Bediener ewig probieren.

Gruss SW-Mech
 

Anhänge

  • RT_Sicherheit.jpg
    RT_Sicherheit.jpg
    205,6 KB · Aufrufe: 33
Zuletzt bearbeitet:
Kennwortalterung ist nicht eingeschaltet. Von daher schon mal auszuschließen.


Anzahl Versuche war/ist auf 3 eingestellt.

Mit dem Runtimesimulator auf meinem Notebook aber nicht nachvollziehbar das verhalten. Da kann ich mich 100 mal falsch einloggen und danach komm ich mit dem richtigen Passwort rein.

Ich bin verwirrt. :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit dem Runtimesimulator auf meinem Notebook aber nicht nachvollziehbar das verhalten.
Da kann ich mich 100 mal falsch einloggen und danach komm ich mit dem richtigen Passwort rein.

Also bei mir sperrt's den Benutzer auch im RT-Simulator nach den Anzahl Versuchen.
Aber vielleicht liegt's auch daran, dass ich ein MP277 projektiert habe und nicht ein TP277 oder dass ich mit WinCCflex 2008 SP2 HF13 arbeite.

Gruss SW-Mech
 
Hi,

nun denn, da bin ich ja nicht der einzige mit diesem Effekt.
Bei mir triitt es vermehrt auf nach Wechsel auf Flex 2008 und beim TP170B.
Bediener kann sich nicht mehr einloggen, es hilft nur neu laden.
Habe jetzt auch die Anzahl Loginversuche auf null gesetzt, ob es hilft mal schauen.
Reproduzieren lässt sich es kaum, wir hatten das Panel 14Tage immer Dauerbetrieb aufm Schreibtisch, nichts passiert. Beim Kunden siehts dann wieder anders aus:confused:

Gruß
Move
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also sollte es sich wirklich um besagtes "Anzahl Login" Problem handeln, dann ist die Problematik so alt wie Flex.

Seit 2008 kann man jetzt wenigstens das ganze auf 0 setzen, und somit deaktivieren.

Mfg
Manuel
 
Abhilfe bringt es auch eine Seite mit einer Benutzerverwaltung einzurichten.
Dann projektiert man einen Amin, und gibt ihm die Möglichkeit die Berechtigungen der User einzustellen. Somit kann der Admin gesperrte Benutzer wieder freischalten. Dies wäre eine Option, wenn man die Anzahl der Fehl-LogIns nicht auf 0 setzen will, um die "Spielmänner" draussen zu halten.

Gruß
Torsten
 
Abhilfe bringt es auch eine Seite mit einer Benutzerverwaltung einzurichten.
Dann projektiert man einen Amin, und gibt ihm die Möglichkeit die Berechtigungen der User einzustellen. Somit kann der Admin gesperrte Benutzer wieder freischalten. Dies wäre eine Option, wenn man die Anzahl der Fehl-LogIns nicht auf 0 setzen will, um die "Spielmänner" draussen zu halten

Man stelle natürlich die Frage, was jemanden als "Spielmann" davon abhalten würde,
deinen schönen Admin-User auf die Art zu kicken ...

So wie das ganze hier beschrieben ist, dürfte wenn dann die einzige sinnvolle Möglichkeit sein:
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=9001

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja richtig, Du hast Recht.
Ich habe mir für soche Fälle einen Benutzer mit Admin-Rechten angelegt, der halt nicht ADMIN heißt. Weil ADMIN in jeder Form gerne ausprobiert wird. Und dieses Login auch nirgendwo erwähnt.
Ein heimliches Hintertürchen sozusagen.
Dazu muss ich noch erklären, dass es für mich keine ausserbetrieblichen Kunden gibt. Steht die Anlage ausserhalb ist der Trick natürlich in dem Moment passe, in dem ich jemandem erzählen muss wie er den User wieder über die Hintertür-Anmeldung entsperren kann.

Boah, merke grade wie gut ich hab.

Gruß
Torsten
 
Zurück