Hallo,
ich habe keinen passenden Thread gefunden, vielleicht habe ich es auch übersehen:

Ich habe heute STEP7 V11 professional installiert (upgrade-Lizenz). Auf meinem Rechner befindet sich bereits WinCCflex 2008 Advanced SP2.

Was fehlt noch, damit ich im TIA-Portal "echte" Panels projektieren kann und nicht nur die Basic-Panels?
 
du hast vermutlich zusätzlich zu "Step7 V11" noch "WinCC V11 - Basic" installiert. Andernfalls könntest du gar keine Panels projektieren.

Damit du die grossen Panels projektieren kannst, benötigst du "WinCC V11 - Comfort".

Als Steigerung gibt´s dann noch die Advanced-Version - das entspricht quasi der WinCCflexible Runtime.

Die Professional Version entspricht dann quasi der WinCC 7 Runtime.

Hier gibt´s ein PDF, da ist das ganze übersichtlich dargestellt:
Link
 
Zurück