Prüfungsanlage auf Touchpanel umbauen

Holle-52499

Level-1
Beiträge
52
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe von meinem Ausbilder die Aufgabe bekommen, meine Prüfungsanlage aus der Zwischenprüfung umzubauen, sodass ich die Anlage entweder über die Leuchtdruckaster auf der Anlage bedienen kann, oder halt direkt übers Touchpanel.

Bin absoluter Neuling mit WinCC flexible, habe mir aber gestern schon einmal eine Einsteiger PDF runtergeladen und durch gelesen.

Ein Projekt dafür habe ich schon angelegt und das Bedienfeld fürs Touchpanel habe ich auch schon fertiggestellt, allerdings weiß ich jetzt nicht genau, wie ich die Schaltfläche zum aufleuchten bringe bzw. als Schalter einsetze?!
Könnte mir jemand einen kleinen Denkanstoss geben wie das geht?

Habe auch noch eine weitere Frage: Kann ich die Adressen für die Schaltflächen auf dem Panel mit den gleichen Ein- bzw Ausgangsadressen versehen, oder muss ich da getrennte Adressen nehmen und das dementsprechend im Programm erweitern?


Vielen Danke schoneinmal für eure Antworten!
 
Mal davon abgesehen, dass Ausbilder manchmal ganz seltsame Dinge wollen ;)...ich bin auch ein Neuling in WinCC flexible...aber müsste in der Einsteiger PDF nicht auch drin stehen, wie du deine Variablen, mit denen du die Taster ansteuerst mit den Schaltflächen in Win CC verknüpfst? Nur so ne Idee...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Tigerente:
Man sollte ihm schon zu Gute halten, das er ja versucht einen Weg zu finden - über das Forum ...

... allerdings weiß ich jetzt nicht genau, wie ich die Schaltfläche zum aufleuchten bringe bzw. als Schalter einsetze?!
Könnte mir jemand einen kleinen Denkanstoss geben wie das geht?
Schau dir mal an der Schaltfläche die Animation an. Dort kann man eine Variable (z.B. einen SPS-Ausgang) hinterlegen und dann die Farbe angeben, die für einen vorgegebenen Zustand gültig sein soll.

Kann ich die Adressen für die Schaltflächen auf dem Panel mit den gleichen Ein- bzw Ausgangsadressen versehen, oder muss ich da getrennte Adressen nehmen und das dementsprechend im Programm erweitern?
Ich würde die Tasten-Bits der schaltflächen nicht auf Eingänge der SPS legen. Nimm lieber Merker oder besser noch Datenbits und verschalte das dann im Programm.

Gruß
Larry
 
Habe die Schaltflächen usw. jetzt alle mit Merker belegt und dementsprechend auch im Programm erweitert. Auch die Projektierung ist schon aufs Panel geladen.

Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass bei mir in WinCC flexible unter "Kommunikation" -> "Verbindungen" zwischen dem Panel und der Station die Verbindung unterbrochen ist. Als Station ist die CPU aus dem STEP7 Programm angegeben. Nehme ich die Station allerdings raus und sage "Keine Station", so ist die Verbindung da, aber die Variablen nach dem Generieren werden angemeckert... "Ungültige Symbolzuweisung für Variable .... Mögliche Ursache: Keine gültige S7 Verbindung".

Weiß jemand wo das Problem liegt?

Gruß Holle
 
Habe das Problem jetzt gefunden. Hatte die Station und das Panel nicht über Netpro im Profibus verbunden.

Jetzt läuft es auch. =)

Danke!
 