Guten Tag

Bei meinem Projekt betreibe ich an einer CPU 412-2PN ein 19"MP und ein 10"MP (WinCC flexible). Zusätzlich kann die Anlage über einen Runtime PC bedient werden. Hierfür habe ich das 19"MP kopiert und den Gerätetyp zu WinCC Flexible Runtime geändert. Nun möchte der Kunde auf dem gleichen PC auch die Bedienung des 10"MP. Das Problem ist nun, dass beide Runtime-Projekte auf die gleiche Schnittstelle (IP-Adresse) zugreifen müssten, was nicht möglich ist. (Es ist nur immer eine Runtime aktiv, nie beide zusammen)
Habt ihr irgendwelche Lösungsvorschläge? Vielen Dank!

Gruss Römi
 
Hallo..

wieso soll das nicht möglich sein auf die gleiche SPS von 2 Visu's zuzugreifen.?

Du musst den Visu's nur unterschiedliche Adressen geben.
 
Hallo..

wieso soll das nicht möglich sein auf die gleiche SPS von 2 Visu's zuzugreifen.?

Du musst den Visu's nur unterschiedliche Adressen geben.

Die beiden MP sind auch kein Problem. Das Problem besteht darin, dass beide Runtime-Projekte auf demselben PC sind und folglich über dieselbe Schnittstelle mit der SPS kommunizieren. Es ist jedoch nicht möglich, beiden Runtime-Bedienstationen die gleiche IP-Adresse zuzuweisen.
 
Es hat nichts zu tun mit die IP Adressen. Du kannst ja problemlos die IP Adressen auf die zwei RT ändern, so das sie mit der IP von den PC übereinstimmen.
Und, eigentlich ignoriert der RT die konfigurierte IP Adresse von den RT (so lange das kein Routing notwendig ist). Nur der IP von den SPS muss übereinstimmen.

Nein, das Problem ist das man nicht zwei RT auf ein PC fahren kann.

Lösungsmöglichheiten:

1. Die 2 MP Projekte in 1 RT Projekt konvertieren. Es bedeutet viel copy-paste, aber ist absolut machbar.

2. Eine oder beide MPs per smartservice auf den PC bedienen.

3. Eine oder beide RT in ein VM laufen lassen. Wenn der online Verbindung per Ethernet passiert gibt es kein Problem damit.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@römi: Du könntest entweder die eine RT oder die andere RT auf dem PC starten, beide gleichzietig geht nicht, wie JesperMP schon geschrieben hatte.
Man könnte die HmiRTm.ini kopieren und 2 mal einfügen.
In die erste fügst du den Pfad zur *.fwx Datei des 19"MP ein und in der zweiten den Pfad zur *.fwx Datei des 10"MP.
Über zwei Batchdateien kannst du nun entweder die eine oder die andere HmiRTm.ini ins Wincc flexible Verzeichnis kopieren und dann die RT starten.
 