Accon NetlinkPro Compact und Siemens-CP mit einem PC ansprechnen

hollyzwei

Level-1
Beiträge
47
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe folgendes Problem. Habe bei mir verschieden SPS-Steuerungen im Netzwerk standardmäßig über Siemens-Cp's. Nun konnte ich aus Platzgründen im Schaltschrank bei einer Steuerung kein CP mehr setzen und habe mich deshalb für eine ACCON Netlinkpro Compact entschieden und diesen auch soweit konfiguriert.
Das Problem was ich nun habe ist, dass auf den Pc's, wo mein WinCCFlexible läuft welches mit den Steuerugen kommuniziert, die PG/PC Schnittstelle "TCP/IP[AUTO]>Netzwerkkarte" eingestellt ist. Um aber die Steuerung mit dem Accon NetlinkPro Compact anzusprechen, muss ich in meinem Fall "ACCON-S7-Net NLPro(MPI)" einstellen.
Gibt es dafür eine Lösung?
 
Der NetLink-Pro (compact) kann RFC1006 (Iso-on-TCP) verwenden. So gibt es die Möglichkeit im NetPro(STEP7) für den NetLink-Pro (compact) eine S7-Station einzurichten, welche dann über TCP/IP angesprochen wird. Andere S7-Stationen die über MPI oder PROFIBUS verbunden sind können so über Routing erreicht werden.

Für den NetLink verwendet man eine PC-Station mit S7-CPU mit MPI u. Profibus-Schnittstelle (z.B. CPU412-2 PCI) und zusätzlich eine Ethernet-Schnittstelle (IE Allgemein). Die IP-Adresse der IE-Allgemein-Schnittstelle bekommt dann die IP des NetLinks und die MPI u. PROFIBUS-Schnittstelle die Bus-Adresse des NetLinks.

Die NetLink-Station kann abschließend mit einer PG/PC-Station (TCP/IP) verbunden werden. Über diesen Weg hat der NetLink-Pro eine feste Zuordnung im S7-Projekt.

Siehe Screenshot: NetLinkStation.JPG
 