Wincc Flex Migration von MP 10“ auf Runtime

JOHKU

Level-1
Beiträge
171
Reaktionspunkte
19
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen,

ich habe ein Projekt auf einem MP277 10“ realisiert, und möchte nun diese Software auf einem Laptop mit Hilfe von WinCC RT betreiben.
Dafür habe ich im SIMATIC Manager das gerät kopiert und habe dann unter „Geräteeinstellungen“ den Bediengerätetyp auf „WinCC flexible Runtime“ und die Bildschirmauflösung auf 800x600 gestellt.
Darauf folgte blankes Entsetzen! Das System verändert automatisch die Schriftgröße aller Textfelder nach einer mir nicht nachvollziehbaren Formel. Es entstehen Felder mit Tahoma 35 oder gar 40!
Ist das Problem schon mal aufgefallen? (Wurde bei der Suche nicht fündig)
Wie kann es umgangen werden?
Ich möchte nur ungern alle Textfelder manuell überarbeiten.

Gruß
 
geh mal im menü auf extras/einstellungen dort der reiter editor bilder. mach den haken bei bilder und bildobjekte bei gerätewechsel anpassen weg.
 
Zurück