Routing Ethernet auf Profibus

tobl2002

Level-2
Beiträge
75
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine S7-315-2DP CPU die sich über Profibus mit einigen S7-200 unterhält. Außerdem gibt es bei der Anlage noch eine kleine Visu die über den PC-Adpapter USB verbunden ist. Dies war bis jetzt immer der übliche aufbau, und funktioniert alles problemlos.

hier mal der Aufbau (alt)
CPU(315-2DP) Profibus --> Visu (über PCAdapter) --> 1.S7-200 --> 2.S7-200 --> usw.

Jetzt soll die CPU, aus verschiedenen Gründen,gegen eine PN/DP ersetzt werden. Natürlich will man sich jetzt auch den PC-Adapter USB sparen. In der Visu wird aber eine Verbindung zu jeder S7-200 hergestellt.

hier mal der Aufbau (neu)
CPU(315-2PN/DP ) Ethernet --> Visu
CPU(315-2PN/DP ) Profibus --> 1.S7-200 --> 2.S7-200 --> usw.


Jetzt meine Frage:
Ist es möglich die S7-200 (mit Profibusmodul) über Ethernet zu erreichen? Wenn ja, wie muss ich die Verbindung in Wincc flexible parametrieren?

Andere Frage kann ich aus MicroWin die CPU über Ethernet erreichen? Über Profibus (alter Aufbau) funktioniert dies?

LG
Tobl2002
 
Du könntest die PB-Module der 200er durch Ethernetmodule tauschen.

Eine weitere Option ist vielleicht, die 200er durch 1200er zu ersetzen, die haben auch schon eine PROFINET Schnittstelle on Board. Profibus ist auch als Option zu bekommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn man auf Siemens Support, nach "S7-200 Routing" sucht, gibt es KEINEN Treffer !
Man kan kein S7-200 in NetPro einfügen, was ein Voraussetzung für Routing ist.
Ergo, ich glaube nicht das man ein S7-200 durch Routing erreichen kann.

Lösungsmöglicheiten wäre,
PC Adapter behalten, nur für die HMI .. S7-200 Verbindung über Profibus.
S7-200 durch S7-1200 ersetzen, und alles per Profinet vernetzen.
S7-200 durch ET200S ersetzen, und der Funktionalität von die S7-200 in S7-315PN/DP Programm integrieren.
 
Du könntest die PB-Module der 200er durch Ethernetmodule tauschen.

Die Idee gefällt mir. Ist die GSD-Datei auch für Ethernet??

Eine weitere Option ist vielleicht, die 200er durch 1200er zu ersetzen, die haben auch schon eine PROFINET Schnittstelle on Board. Profibus ist auch als Option zu bekommen.

Das ist auch angeplant. aber mir fehlt bei der 1200er noch zuviel, und ist mir alles viel zu unsicher...

JesperMP schrieb:
Lösungsmöglicheiten wäre,
PC Adapter behalten, nur für die HMI .. S7-200 Verbindung über Profibus.
S7-200 durch S7-1200 ersetzen, und alles per Profinet vernetzen.
S7-200 durch ET200S ersetzen, und der Funktionalität von die S7-200 in S7-315PN/DP Programm integrieren.

Wir haben uns für die nächste Anlage für die erste Lösung entschieden.

Ersetzung durch ET200S kommt auf keinen Fall in Frage. Das will der Anlagenbauer nicht. Es soll auf jeden Fall eine eigenständige CPU bleiben.
 