Hallo Zusammen,

ich habe eine CPU315 2DP und möchte in meiner Visualisierung (WinCCflex 2008 SP2, RT auf PC) den aktuellen Status der CPU darstellen. In einem separaten Bild der WinCCflex möchte ich sehen ob die CPU im Run / Stopp ist und ob irgend ein Fehler SF / BF / BAT ansteht (jenachdem welche LED der CPU an ist).
Ich stelle mir es so vor das ich für die Run / Stopp Visualisierung ein VKE1 abfrage, ist das Bit = 1 --> Run / ist das Bit = 0 --> Stopp.
Ist es sinnvoll das so zu machen oder gibt es da irgendwas fertiges bzw. besseres?

Und wie mach ich das dann mit der SF / BF Meldung der CPU?

Ich hoffe ihr könnt mir helfen, schonmal vielen Dank im Voraus

mfg
 
Für den Zustand der CPU-LEDs kann man z.B. die SZL 0019 auslesen (wenn die CPU in RUN ist).
Für die Erkennung des CPU-Stop gibt es meines Wissens keine Lösung, die 100%ig und zeitnah funktioniert.
Es gab darüber schon öfters Diskussionen hier im Forum (Forumsuche benutzen).
Von Siemens gibt es dieses Beispiel:
Wie lässt sich an einem WinCC flexible Bediengerät der aktuelle Status der CPU visualisieren?

Für PN-CPUs gibt es die Möglichkeit, in einem Browser die HTML-Status-Seite der CPU anzuzeigen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Hilfe.
Wofür steht die Abkürzung "SZL 0019"?
Eine PN habe ich leider nicht, das wäre ja zu einfach ;-)
aber so wie es im Browser dann dargestellt wird, sofern man eine PN hat, stell ich mir das in etwa vor...