Hallo Leute,
ich habe in einem DB auf der SPS eine Variable im Datenformat "DATE_AND_TIME". Diese möchte ich mir in einem EA-Feld bei WinCC7 anzeigen lassen. Wie muss die Variable und das EA-Feld unter WinCC angelegt werden? Bei WinCC-Flexible legt man die Variable ganz einfach im im Dateiformat "DATE_AND_TIME" an, aber wie ist das bei WinCC?
 
Hallo,
ich habe das Problem folgendermassen gelöst.
Du machst in WinCC eine Strukturtyp (z.B.: Name Date_and_Time) der im einzelnen so aufgebaut ist.
-Zusätzliche Formatanpassung auf kein Unit stellen
-dann externe Variable anwählen in der Formatanpassung WordToBCDWord anwählen und Variable z.B.: WordYear nennen (Länge2 / Offset0 / Bit0)
-dann externe Variable anwählen in der Formatanpassung ByteToBCDByte anwählen und Variable z.B.: ByteMonth nennen (Länge1 / Offset1 / Bit0)
-dann externe Variable anwählen in der Formatanpassung ByteToBCDByte anwählen und Variable z.B.: ByteDay nennen (Länge1 / Offset2 / Bit0)
-dann externe Variable anwählen in der Formatanpassung ByteToBCDByte anwählen und Variable z.B.: ByteHour nennen (Länge1 / Offset3 / Bit0)
-dann externe Variable anwählen in der Formatanpassung ByteToBCDByte anwählen und Variable z.B.: ByteMinute nennen (Länge1 / Offset4 / Bit0)
-dann externe Variable anwählen in der Formatanpassung ByteToBCDByte anwählen und Variable z.B.: ByteSecond nennen (Länge1 / Offset5 / Bit0)

Wenn du jetzt Variable neu anlegst als Typ Date_and_Time wählen und z.B.: DB100DW200 eingeben.
Jetzt findest du unter Strukturtypen / Date_and_Time deine Variable mit deinem gewählten Namen.

Du musst nun mehrere Ausgabefelder anlegen und dazwischen für Punkt ein statisches Textfeld legen.
Beispiel:
Für Tag Name.Day(Variable wurde ja durch Strucktur erzeugt) Statischer Text (Punkt) für Monat Name.Month usw.

Hoffe das Dir das weiterhilft.

mfg TI 1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich habe in einem DB auf der SPS eine Variable im Datenformat "DATE_AND_TIME". Diese möchte ich mir in einem EA-Feld bei WinCC7 anzeigen lassen. Wie muss die Variable und das EA-Feld unter WinCC angelegt werden? Bei WinCC-Flexible legt man die Variable ganz einfach im im Dateiformat "DATE_AND_TIME" an, aber wie ist das bei WinCC?

Moin

Wie kann mit WinCC auf eine DATE_AND_TIME Variable in einer S7-Steurerung zugegriffen werden?

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35947175

Pylades
 
Zurück
Oben