UNCTION "Meldungen" : VOID
TITLE =
AUTHOR : 'M.Möller'
NAME : Meldunge
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
Meldungsdb : BLOCK_DB ;
END_VAR
VAR_TEMP
Meldung1 : BOOL ;
Meldung2 : BOOL ;
Meldung3 : BOOL ;
Meldung4 : BOOL ;
Meldung5 : BOOL ;
Meldung6 : BOOL ;
Meldung7 : BOOL ;
Meldung8 : BOOL ;
Meldung9 : BOOL ;
Meldung10 : BOOL ;
Meldung11 : BOOL ;
Meldung12 : BOOL ;
Meldung13 : BOOL ;
Meldung14 : BOOL ;
Meldung15 : BOOL ;
Meldung16 : BOOL ;
Meldung17 : BOOL ;
Meldung18 : BOOL ;
Meldung19 : BOOL ;
Meldung20 : BOOL ;
Meldung21 : BOOL ;
Meldung22 : BOOL ;
Meldung23 : BOOL ;
Meldung24 : BOOL ;
Meldung25 : BOOL ;
Meldung26 : BOOL ;
Meldung27 : BOOL ;
Meldung28 : BOOL ;
Meldung29 : BOOL ;
Meldung30 : BOOL ;
Meldung31 : BOOL ;
Meldung32 : BOOL ;
Quittierbit1 : BOOL ;
Quittierbit2 : BOOL ;
Quittierbit3 : BOOL ;
Quittierbit4 : BOOL ;
Quittierbit5 : BOOL ;
Quittierbit6 : BOOL ;
Quittierbit7 : BOOL ;
Quittierbit8 : BOOL ;
Quittierbit9 : BOOL ;
Quittierbit10 : BOOL ;
Quittierbit11 : BOOL ;
Quittierbit12 : BOOL ;
Quittierbit13 : BOOL ;
Quittierbit14 : BOOL ;
Quittierbit15 : BOOL ;
Quittierbit16 : BOOL ;
Quittierbit17 : BOOL ;
Quittierbit18 : BOOL ;
Quittierbit19 : BOOL ;
Quittierbit20 : BOOL ;
Quittierbit21 : BOOL ;
Quittierbit22 : BOOL ;
Quittierbit23 : BOOL ;
Quittierbit24 : BOOL ;
Quittierbit25 : BOOL ;
Quittierbit26 : BOOL ;
Quittierbit27 : BOOL ;
Quittierbit28 : BOOL ;
Quittierbit29 : BOOL ;
Quittierbit30 : BOOL ;
Quittierbit31 : BOOL ;
Quittierbit32 : BOOL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
AUF #Meldungsdb;
NETWORK
TITLE =Meldung 1
//Notaus hat Ausgelöst
UN "Notausrelais";
= DBX 1.0;
NETWORK
TITLE =Meldunge 2
//Türnotaus hat Ausgelöst
U "Tür Notausrelais";
= DBX 1.1;
NETWORK
TITLE =Meldunge 3
//Notaus Tür 1
UN "Tür 1 Notaus";
= DBX 1.2;
NETWORK
TITLE =Meldunge 4
//Notaus Tür 2
UN "Tür 2 Notaus";
= DBX 1.3;
NETWORK
TITLE =Meldunge 5
//Notaus Tür 3
UN "Tür 3 Notaus";
= DBX 1.4;
NETWORK
TITLE =Meldunge 6
//Plug zu lang
U "Plug zu Lang";
= DBX 1.5;
NETWORK
TITLE =Meldunge 7
//Plug zu kurz
U "Plug zu kurz";
= DBX 1.6;
NETWORK
TITLE =Meldunge 8
//Motorschutz Servo
UN "Motorschutz Servo";
= DBX 1.7;
NETWORK
TITLE =Meldunge 9
//Motorschutz Auslaufband
UN "Motorschutz Auslaufband";
= DBX 0.0;
NETWORK
TITLE =Meldunge 10
//Störung Servomotor
U "Axis_TVB+MDI_TLG110".pos.RD_PZD_POSBETR.ZSW1.Stoerung_wirksam;
= DBX 0.1;
NETWORK
TITLE =Meldunge 11
//Störung Plugstation
U "Meldung 1";
= DBX 0.2;
NETWORK
TITLE =Meldunge 12
//Auslaufband Voll
U "Auslaufband";
[B]= DB3.DBX 0.3;
[/B]NETWORK
TITLE =Meldunge 13
//Keine Dosen am Einlauf
UN "Einlaufband";
= DBX 0.4;
NETWORK
TITLE =Meldunge 14
//Keine Dosen auf Vereinzelungsband
UN "Überlauf";
= DBX 0.5;
NETWORK
TITLE =Meldunge 15
//Keine Dose an Überlauf
UN "Vereinzelungsband";
= DBX 0.6;
NETWORK
TITLE =Meldunge 16
//Schlepfehler Servo
U "Axis_TVB+MDI_TLG110".pos.RD_PZD_POSBETR.ZSW1.Kein_Schleppfehler;
[B]= DB3.DBX 0.7;
[/B]NETWORK
TITLE =Meldunge 17
//Störung Frequenzumrichter Vereinzelungsband
UN "Motorschutz EInlaufband";
= DBX 3.0;
NETWORK
TITLE =Meldunge 18
//Dose nicht entnommen
U "Plug schlecht";
U "Dose Messung Vorhanden";
U "Start";
= DBX 3.1;
NETWORK
TITLE =Meldung 19
U #Meldung19;
= DBX 3.2;
NETWORK
TITLE =Meldung 20
U #Meldung20;
= DBX 3.3;
NETWORK
TITLE =Meldung 21
U #Meldung21;
= DBX 3.4;
NETWORK
TITLE =Meldung 22
U #Meldung22;
= DBX 3.5;
NETWORK
TITLE =Meldung 23
U #Meldung23;
= DBX 3.6;
NETWORK
TITLE =Meldung 24
U #Meldung24;
= DBX 3.7;
NETWORK
TITLE =Meldung 25
U #Meldung25;
= DBX 2.0;
NETWORK
TITLE =Meldung 26
UN #Meldung26;
= DBX 2.1;
NETWORK
TITLE =Meldunge 27
U #Meldung27;
= DBX 2.2;
NETWORK
TITLE =Meldunge 28
U #Meldung28;
= DBX 2.3;
NETWORK
TITLE =Meldunge 29
U #Meldung29;
= DBX 2.4;
NETWORK
TITLE =Meldunge 30
U #Meldung30;
= DBX 2.5;
NETWORK
TITLE =Meldunge 31
U #Meldung31;
= DBX 2.6;
NETWORK
TITLE =Meldunge 32
U #Meldung32;
= DBX 2.7;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 1
//Notaus hat Ausgelöst
U "Notausrelais";
U "Restetschalter";
= DBX 5.0;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 2
//Türnotaus hat Ausgelöst
UN "Tür Notausrelais";
U "Restetschalter";
= DBX 5.1;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 3
//Notaus Tür 1
U "Tür 1 Notaus";
U "Restetschalter";
= DBX 5.2;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 4
//Notaus Tür 2
U "Tür 2 Notaus";
U "Restetschalter";
= DBX 5.3;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 5
//Notaus Tür 3
U "Tür 3 Notaus";
U "Restetschalter";
= DBX 5.4;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 6
//Plug zu lang
UN "Plug zu Lang";
= DBX 5.5;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 7
//Plug zu kurz
UN "Plug zu kurz";
= DBX 5.6;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 8
//Motorschutz Servo
U "Motorschutz Servo";
U "Restetschalter";
= DBX 5.7;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 9
//Motorschutz Auslaufband
U "Motorschutz Auslaufband";
U "Restetschalter";
= DBX 4.0;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 10
//Störung Servomotor
UN "Axis_TVB+MDI_TLG110".pos.RD_PZD_POSBETR.ZSW1.Stoerung_wirksam;
U "Restetschalter";
= DBX 4.1;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 11
//Störung Plugstation
U "Restetschalter";
= DBX 4.2;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 12
//Auslaufband Voll
U "Auslaufband";
= DBX 4.3;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 13
//Keine Dosen am Einlauf
U "Einlaufband";
= DBX 4.4;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 14
//Keine Dosen auf Vereinzelungsband
U "Vereinzelungsband";
= DBX 4.5;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 15
//Keine Dose an Überlauf
U "Überlauf";
= DBX 4.6;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 16
//Schleppfehler Servo
UN "Axis_TVB+MDI_TLG110".pos.RD_PZD_POSBETR.ZSW1.Kein_Schleppfehler;
U "Restetschalter";
= DBX 4.7;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 17
//Störung Frequenzumrichter Vereinzelungsband
U #Quittierbit17;
= DBX 7.0;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 18
//Dose nicht entnommen
U "Plug schlecht";
UN "Dose Messung Vorhanden";
U "Start";
= DBX 7.1;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 19
U #Quittierbit19;
= DBX 7.2;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 20
U #Quittierbit20;
= DBX 7.3;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 21
U #Quittierbit21;
= DBX 7.4;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 22
U #Quittierbit22;
= DBX 7.5;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 23
U #Quittierbit23;
= DBX 7.6;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 24
U #Quittierbit24;
= DBX 7.7;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 25
U #Quittierbit25;
= DBX 6.0;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 26
U #Quittierbit26;
= DBX 6.1;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 27
U #Quittierbit27;
= DBX 6.2;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 28
U #Quittierbit28;
= DBX 6.3;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 29
U #Quittierbit29;
= DBX 6.4;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 30
U #Quittierbit30;
= DBX 6.5;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 31
U #Quittierbit31;
= DBX 6.6;
NETWORK
TITLE =Quittierbit 32
U #Quittierbit32;
= DBX 6.7;
END_FUNCTION