Rezepturen erstellen,übertragen und nutzen ???

cod3sys

Level-1
Beiträge
79
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Forum Freunde,

ich arbeite mit Simatic Step 7. Wie stelle ich an einem Touchpanel eine Rezeptur her und übertrage diese in die Steuerung??
Mich würde interessieren was man für ein Datenbausteintyp dafür benutzt.Muss es ein ARRAY oder UDT oder STRUCT sein und was haben diese DB Typen für unterschiede wofür nutzt man sie.
Sicherlich sind hier viele dabei die eine Rezeptur in die Steuerung übertragen haben.Kann mir jemand von den Spezialisten ein Beispiel nennen oder zeigen ???

Gruß
Nutellla
 
rezepturen werden im panel gespeichert.
das ist zumindest die einfachste möglichkeit.
du legest in der sps in irgendwelchen db´s die notwedingen variablen an.
diese variablen auch in protool anlegen und in eine rezeptur einfügen.
dann gibt es in protool die rezepturanzeige, diese kommt auf eine seite im touch.
jetzt kannst du speichern = der inhalt der varibalen wird in der rezeptur als datensatz x gespeichert.

oder laden = der gewünschte datensatz x wird in die variblen in die sps kopiert.

wie gesagt die datensatze liegen als datei auf dem speicher vom panel bzw. auf einer cfcard die du da rein steckst, oder auf einem server mit dem das panel verbunden ist, oder...

diese datensätze kannst du auch in ein mit excel lesbares format (csv) exportieren bzw. wieder importieren.

gibt aber noch viele andere möglichkeiten rezepturen zu machen, und natürlich kann nicht jedes panel diese...

ich shcieb das mal nach HMI, het hier nix verloren...
ansonsten benutz mal die suchfuntion hier im forum, warscheinlich habe ich dies antwort umsonst geschrieben weils schon x-mal dran war das thema...
 