Hallo
mir ist folgendes passiert:
Wollte mein aktualisiertes Projekt auf mein OP77A Panal übertragen.
Dabei hat er mir mitgeteilt, dass das aktuelle auf dem Panal mit einer älteren Version von Win CC Flexible projektiert wurde und wollte die neue Firmware und das Projekt aufspielen.
Dabei ist das OP abgestürzt.
Jetz bleibt das OP immer in dem Fenster (This device contains Free/Software see Info/Settings for details.)stehen und läßt sich nicht mehr bedienen auch über das PG habe ich keinen Zugriff mehr.
Gibt es eine möglichkeit das OP wieder zum laufen zu bringen.​
 
firmware neu übertragen. geht nur per ppi-adapter und haken bei werkseinstellung machen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Volker,
vielen Dank für diesen Tipp. Jetzt hab ich zwar ein PPI-Kabel, jedoch hab ich keine Ahnung wie ich diese Dip-schalter stellen muss. Der eine schreibt bis auf den "5"er alle auf Null. Der andere schreibt alle auf 1 bis auf 2 und 5!
Kannst du mir da noch weiterhelfen? Und welche Einstellungen muss ich in WinCC flexible vornehmen?
Danke für weitere Rückmeldungen
 
Hallo,

bei einem OS-update hatte ich auch schon mal Schwierigkeiten. Auch wenn es in der Doku genau nicht so stand, ging es erst als ich alle! DIP-Schalter auf 0 gestellt hatte.

Anbei noch eine Hilfe.
 

Anhänge

  • 19701610_WinCC_flexible_d.pdf
    642,6 KB · Aufrufe: 36
Hallo,

ich versuche gerade 2 OP77A wiederzubeleben ...

also das übliche Procedere, wie ich es mehrfach gelesen habe:
- Änderung im Flexible gemacht (2008 SP3, Win7pro)
-> beim Übertragen OS Update, abgebrochen

jetzt beim Starten des Panels:
-Bootloader
-this device contains free software ... Balkenanzeige läuft durch
-> oberste Zeile blinkend "no filesystem"
-> starting ... dann bleibt es so

Ich habe ein USB/PPI Multimaster Kabel (6ES7 901-3DB30-0XA0, E-Stand 02) und versuche mich am Urladen des Images mit Rücksetzen auf Werkseinstellung.

Hat noch jemand einen Hinweis für mich, es kann keine Verbindung hergestellt werden ...

MFG chdeg
 

Anhänge

  • 19701610_ProSave_2011.pdf
    787,1 KB · Aufrufe: 11
Hallo,

ja, eine ähnliche Anleitung ist ja weiter oben schon verlinkt.

Das habe ich jetzt schon mit allen bei uns verfügbaren PGs versucht, habe leider nur so ein USB-PPI-Kabel und diverse Profibus-Adapter.
Ein Serielles PPI-Kabel hab ich leider nicht ...

Habe heute nochmal das PPI-Kabel an einer S7-200 getestet, das funktioniert.

Am OP aber weiterhin: Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden! Bitte prüfen sie Enstellungen, Schnittstellen und Kabel ...

Ist hier vielleicht Jemand aus Thüringen mit einem Seriellen PPI-Kabel?


MFG chdeg
 
Bei PPI kannst du einen „normalen“ rs232 zu 485 Adapter benutzen, bei dem du dann die beiden Adern auf einen Profibusstecker auflegst.
 