Runtime WinccV11 keine Funktion über Ethernet

Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin dabei meine Steuerung in Betrieb zu nehmen. Steuerung ist wie folgt aufgebaut:

CPU 314C-2DP mit CP 343-1 über Netzwerkkabel direkt mit ServerPC verbunden. Auf dem Server ist TIA Portal 2011 installiert, inklusive WinCC2011. Habe die Netzstruktur eingerichtet und geladen.
Von ServerPc kann ich die SPS auch Laden, Stoppen und online beobachten- alles ohne Probleme.

Im Unterordner Netze und Geräte habe ich eine PC Station eingerichtet. inklusive CP- IE allgemein, Mac adressen vergeben und Ip´s zugewiesen.
Darüber hinaus habe ich eine WinCC RT Adv in die PC Station gezogen.

Hab nun das erste Bild angelegt, zum testen einen schalter benutzt, entsprechend eine HMI Variable angelegt (m50.0)und wollte in der Steuerung schauen ob ich in der Runtime den merker gesetzt bekomme.
Keine Funktion. Das OS lässt sich Fehlerlos übersetzen, ich starte die Runtime, diese bleibt aber ohne Funktion.

Habe in den Bildern mal Fotos von Netzstruktur etc gemacht.

Bitte um Rat.




HMI Verbindung.jpg


pcsystem.jpg

Netzsicht.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hat TIA portal überhaupt einen Stationenkonfigurator?
Engeneering Station ist gleich Runtime Station.
kann das OS Programm doch nur übersetzen und dann manuell die *.mCX datei mit dem Runtime Programm aus dem Projektordner öffnen?!..oder?

Die Bilder bekomme ich geöffnet mit dem RuntimeTool nur leider ohne Funktion
 
Anders gefragt:
Hast du Simatic Net v7.1 installiert ?
Du hast ja ein IE Algemein in den PC Station.
Ich vermute das der Stationen Konfigurator auch da ist bei Simatic Net v7.1.

Keine Ahnung was ein .mCX Datei ist.
 
Ich würde die Simatic-Net nicht installieren. Entferne den IE-Allgemein und stell die Verbindung von Softbus auf S7-Online um.

Du hast übrigens für die WinCC das ISO-Protokoll aktiviert, das Beobachten/Steuern der SPS wird wohl über das TCP/IP-Protokoll (S7-Online Einstellungen) gehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Hat schon jemand eine Lösung für dieses Problem?
Meine Projektierung ist genau so, nur ich hab das ISO-Protokoll nicht aktiviert und ich hab eine S7 1200 CPU.

Ich auch schon vorsorglich das SP2 installiert um auf dem neusten Stand zu sein.
Außerdem hab ich schon alles firewall mäßige deaktiveiert, sowie mehrere Netzwerkeinstellungen probiert.
 