Servus,
ich möchte Befehlsbits (WIN CC Flexible), die ich in Handbetrieb durch Drücken von Buttons auf 1 Steuere (mit invert Bit) automatisch bei Umschaltung auf Automatikbetrieb wieder auf 0 setzten. Ist da möglich? Mit Sicherheit und Bedienbarkeit kann ich sicherstellen, dass der Button nur im Handbetrieb gedrückt werden kann ist klar.
Danke
 
Warum machst Du das dann nicht in der CPU?

Ich muss im Handbetrieb über das TP Freigaben setzen können, erfolgt über Bits in einem DB. Wenn ich nun auf Automatik gehe sollten die Bits wieder 0 werden. Kann ich dann im Step 7 schreiben R db400.dbx1.0 oder spuckt mir dann das TP dazwischen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich muss im Handbetrieb über das TP Freigaben setzen können, erfolgt über Bits in einem DB. Wenn ich nun auf Automatik gehe sollten die Bits wieder 0 werden. Kann ich dann im Step 7 schreiben R db400.dbx1.0 oder spuckt mir dann das TP dazwischen?
Das kannst Du genau so machen.
 