Hallo,

habe mich schon im Forum umgeguckt, habe aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden.

Benutze einen
MP277 10" Touch mit der Softwareversion 1.1.3.0
WinCC flexible 2008 SP2 Upd10

Mein Problem ist nun, dass ich den Bildschirmschoner aktiviere, diese sich aber bei laufender Runtime nicht einschaltet. Schließe ich die Runtime, so schaltet er sich nach der eingestellten Zeit ein.

Habe mir extra den Update 10 runtergeladen und installiert, weil bei ihm ja angeblich das "Problem mit dem Bildschirmschoner" gelöst sein sollte.
Problem besteht immer noch.

Muss ich bei der Installation was beachten?

Habe das vorhandene Projekt geöffnet, mit der Update-Version gespeichert und hochgeladen. Aber es geht immer noch nicht.

Danke für eure Hilfe!!
 
Mein Problem ist nun, dass ich den Bildschirmschoner aktiviere, diese sich aber bei laufender Runtime nicht einschaltet. Schließe ich die Runtime, so schaltet er sich nach der eingestellten Zeit ein.
Hallo Schizo,
eventuell läuft im Hintergrund ein Zeit- oder Ereignisgesteuerter Bildaufbau.
Dazu folgendes kontrollieren:
  • Wurden Scripte verwendet die etwas mit Bildaufbau oder Bildwechsel zu tun haben.
  • Wurde der Aufgabenplaner verwendet, wenn ja für was?
  • Werden Steuerungsaufträge über die SPS gestartet?
  • Kontrollieren ob der Bereichszeiger für den Steuerungsauftrag aktiviert ist, wenn ja überprüfen wann die entsprechenden Datenwörter beschrieben werden.
 