Guten Morgen; Meine Hardware: CPU 313C 2 DP 8 Simatic Panel OP 73 Verbindungsart Profibus; Mein Problem besteht darin, dass das letzte Panel das sich am Profibus "anmeldet" keine Verbindung zur CPU (zum Profibus) aufbauen kann. Es wird eine Zeit angezeigt am Panel und sobald ich Spannung "draufgebe" starten die Panels doch das letzte zeigt nur ## bei den Zeitfeldern an. Ich habe bereits Startverzögerungen vergeben so das nicht alle auf einmal starten. Wenn alle Panels gestartet sind und ich nehme die Spannung von einen anderen (funktionierenden) baut das Panel das zuvor nicht funktioniert hat eine Verbindung auf dafür funktioniert das nicht mehr von dem ich die Spannung genommen und wieder drauf gegeben habe. Hat von euch jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Danke im Voraus
 
na wenn es das letzte am Profibusstrang ist, könnte es am Buskabel liegen-oder am vorherigen OP ist z.B. der Abschlußwiderstand auf ON
Du kannst ja auch mal das OP mit nem anderen (was eingebaut ist ) tauschen Was passiert dann ?
Wie ist es denn zu dem Fehler gekommen (Neuinbetriebnahme, bestehende Anlage)

...ach zum letzten Satz..dann liegt es wohl daran , dass beide Geräte die gleiche Busadresse haben !!!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine schnelle Antwort. Busadressen sind alle unterschiedlich auch das es am Profibus Kabel liegt kann ich ausschließen. Der Abschlußwiederstand ist beim letzten Tln. auf ON. Das Verhalten zeigt sich ausschließlich an dem OP welches als letztes startet. Wenn ich ein funktionierendes neu starte funktioniert es nach dem Start Vorgang nicht mehr dafür funktioniert das, dass vor dem nicht Funktioniert hat... Es hat mehr den Anschein, das ich nicht mehr als 7 OPs verbinden kann... was aber so denke ich nicht sein kann darf soll:D
 
Schau mal in Flex unter Verbindungen

"Einziger Master am Bus".

+

Hinweis
Wenn Sie beim OP 73 oder beim OP 77A eine Baudrate von 1,5 MBaud einstellen, muss die höchste Stationsadresse kleiner oder gleich 63 sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
ich hätte noch den Bus durch gemessen->alle Teilnehmer abstöpseln. am Kabel sollte man ca.300Ohm messen (2Abschlußwiderstände parallel).
aber so wie du es jetzt beschreibst, ist es wohl eher kein Hardwareproblem..Hmm.
Was sagt die CPU? Ist die SF LED rot, an den OP´s ist glaube ich auf der Rückseite ne grüne LED (Bus OK).
Was steht in der Diagnose?(->Baugruppenzustand)
 
super..wieder was dazu gelernt
@elektrochris : hat die anlage denn schon mal gelaufen?kann ja eigentlich dann nicht sein??
 
Steht unter den Technischen Daten - Kommunikationsfunktionen - Anzahl Verbindungen - verwendbar für OP Funktionen

Aber es ist so wie geschrieben. Bei 7 Verbindungen ist Schluß.
Wir hatten heute einen Siemensmitarbeiter im Hause, der mir das auch bestätigt hatte.
Er hatte das selber ausprobiert und bei ihm wurden dann bei 8 oder auch mehr Panels, mal das eine oder auch das andere bedient.
Ansonsten vielleicht noch einmal mit der Siemens Hotline sprechen.
 