Visualisierung vieler Anlagen zentral Verwalten

Panzerknacker

Level-1
Beiträge
116
Reaktionspunkte
23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bin derzeit auf der Suche nach einer Visualisierungslösung die in der endgültigen Version folgende Eckdaten haben sollte:
- ca. 300 Anlagenvisualisierungen mit je 3-4 Bildern (ca. 80 Variablen je Anlage)
- Visualisierung kann auch per Browser (IE9 o.ä.) erfolgen
- Kommunikation der SPS (S5/S7) soll direkt mit dem jeweiligen Panel erfolgen (MPI/DP/Ethernet)
- Online-Zugriff auf die einzelnen Visualisierungen per "Gesamtprojekt" z.B. von der Instandhaltung aus (Panel an der Anlage kommuniziert mit Steuerung, PC in Instandhaltung holt sich die Daten vom Panel)
- Abgriff spezifischer Variablen für BDE

Ich wollte mir dazu jetzt mal die VisAM Software (oben aus der Forumswerbung) anschauen.
Hat hier jemand schon Erfahrungen damit gemacht oder kennt Systeme die so eine Infrastruktur hergeben? (Big S muss nicht sein) ;)

Ich freue mich auf zahlreiche Antworten und Belehrungen! :D

Viele Grüße
Matthias
 
Hi Panzerknacker,

wie groß ist denn dein Budget für die Sache?

Wir haben bei uns z.B. 2 WinCC Server laufen mit denen wir alle Variabeln archivieren.
Auf den Servern läuft zusätzlich der WebNavigator Server von Siemens - das übersetzt die ganzen Bilder vom WinCC auf HTML5.
Damit kann man über jeden Webbrowser auf die Bilder im WinCC zugreifen!

Wenn du nun auf jedem der ca 300 Anlagen nur den jeweiligen Bereich anzeigen lassen willst kann man das über Bereichsfreigaben regeln!
Gleichzeitig könntest du dir als Administrator jedoch jederzeit alle Bilder angucken!

Allerdings ist die Lösung nicht ganz billig da die Spezialkarten von Siemens für die kommunikation zu S7 und S5 (ob nun über MPI, Ethernet oder sonst was) recht teuer sind.
Auf der anderen Seite ist es dann ne ziemlich einfache und schnelle Projektiererei sofern du nur S7 und S5 im einsatz hast!

Hoffe das hilft dir ein wenig weiter.

MfG
Martin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Martin,

danke für den Hinweis auf WinCC, aber wie gesagt möchte ich an dieser Stelle nichts mehr Siemens einsetzen.
Ich habe in der Vergangenheit soviel Theater mit WinCC gehabt und möchte da nicht die ganze Produktion drauf stützen.

Ich bin gerade dabei die benötigte Budgetgröße dafür auszuarbeiten.

Gruß
Matthias
 
Oh Sorry, hab den Wink auf "the Big S" übersehen ^^"

Ich hab sonst noch ein paar (wirklich nur überflächlig) Erfahrungen mit dem Leitsystem der Fa. GEAL (ehemals ABB) oder Wonderware.
Das von GEAL kann das auch alles! Nur die Entwicklungsoberfläche ist ein wenig eingenwillig.
 
Hallo ,
habe Visam schon seit Jahren problemlos im Einsatz.
(Verbindungen über RS232/OPC-Server/Mod-Bus)
die Software kannst du zunächst umsonst auf der Homepage downloaden.
tel. Service fand ich bis jetzt auch immer sehr angenehm bis super!!
HTML habe ich gerade nach geschaut - da gibt es auch ein Häkchen zu setzen.
Ruf da doch einmal an und lass dich beraten
Viel Erfolg!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja, habe Visam bisher mit Mitsubishi FX über serielle Verbindung betrieben, und seit neuem mit WAGO 750-841 über Ethernet zur Heizungssteuerung mit 1-Wire Temperatur Sensoren.
Dazu soll im 2. Ausbauschritt noch die Beleuchtung, Beamerlift und Leinwandsteuerung fürs Heimkino kommen.
Der 3. Ausbauschritt soll dann eine Steuerung der Flurbeleuchtung mit LED Leuchten über 0-10V Dimmer kommen die über Bewegungsmelder angestossen wird.
 
Vielen Dank für Eure Antworten und Erfahrungsberichte! :D
Ich werde mich dann in Zukunft erst einmal mit der VisAM Software beschäftigen.

Gruß
Matthias
 
Zurück
Oben