WinCC V11 kein automatischer Bildaufruf..help..

jetigismo

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
quäle mich und weiss nicht mehr weiter..
Und zwar will ich ein bestimmtes Bild aufrufen lassen automatische wenn in der SPS ein bestimmtes bit gesetzt wird.
Habe alles probiert und trotzdem wechselt das TP700 Comfort nicht das Bild.
Folgendes gemacht: HMI Variabel angelegt (Bildwechseln) dann SPS Variabel (Merker (bit) aus SPS zugewiesen und HMI Variabel unter Ereignisse >Wertänderung> AktiviereBild und dann Bild_1 ausgewählt.
..funktionierte nicht.. :(

Dann hab ich es über ein MW probiert, also Ereignisse > Wertänderung > AktiviereBildmitNummer und dann in die SPS Variabel z.b eine 2 reingeschrieben für Bild_2. So hätte er zum Bild_2 wechseln müssen, hat auch nicht funktioniert.

Kann mir jemand erklären, wie man das macht ?

Danke !!!!

LG
Jürgen
 
Hallo Jürgen,

hast du die entsprechende Variable auf "ständig lesen" gestellt? Andernfalls wird sie nämlich nur dann aktualisiert, wenn sie in einem GEÖFFNETEN Bild verwendet wird.


Gruß, Fred
 