Hallo Zusammen,

bei der Erstellung eines neuen Projektes, bzw. bei der Migration eines ProTool-Projektes bekomme ich folgende Meldung:
"Es kann keine Sitzung für dieses Projekt erstellt werden" - ohne jegliche Hilfestellung.:confused:

Bereits bestehende WinCC-Projekte lassen sich problemlos öffnen und bearbeiten!

Unter dieser Fehlermeldung hat meine Suche bei Siemens und hier leider nichts ergeben

Folgende Installationen:
Field PG2
Windows XP SP3
WinCC flexible 2008 SP2
Step7 V5.4 SP5
SQL Server 2005
 
TIA benötigt Flex2008 für solche Migrationen. Es wäre möglich, dass Flex auch ProTool auf dem Rechner braucht, damit das geht. Hast du ProTool installiert ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Lupo
Für TIA benötige ich doch V11, oder? Soweit bin ich noch nicht.

Ich kann ja noch nicht mal ein neues Projekt erstellen, da immer besagte Meldung kommt.

In der Installationsanweisung habe ich folgendes gefunden:
Benutzerdaten der Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Das Erstellen oder Öffnen eines Projekts wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Die
Ursache können beschädigte Benutzerdaten der Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
sein.
Abhilfe:
1. Beenden Sie WinCC flexible 2008.
2. Beenden Sie das Start Center.
3. Öffnen Sie den Windows Explorer und löschen Sie folgendes Verzeichnis.
Unter Windows XP:
"%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server Data
\WINCCFLEXEXPRESS"


Kann ich denn dieses Verzeichnis einfach löschen?
 
Wenn du nicht willst, dann wird dein S7 mit flex nicht funktionieren.
Wenn du aber Angst hast reicht ein Umbenennen des Verzeichnisses auch


bike
 
Zurück
Oben